Sie sind nicht angemeldet.
Dieser Beitrag wurde bereits 7 mal editiert, zuletzt von »Jenedene« (20. April 2019, 14:58)
Germanium
unregistriert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Taubenhaucher« (21. April 2019, 15:04)
Pumpe nach Wassertemp regeln ist eher Quatsch.
Normal schaut man dass man mehr als 40l/h hat und danach sucht man die Einstellung bei der sie lautlos ist.
Pumpe nach Wassertemp regeln ist eher Quatsch.
Normal schaut man dass man mehr als 40l/h hat und danach sucht man die Einstellung bei der sie lautlos ist.
Die Aussage verstehe ich nicht.
Habe ne D5 Pumpe die nach Wassertemperatur geregelt ist, und zwar Tw <34°C: minimale Leistung (~25L/h), Tw>=34°C: maximale Leistung (~100L/h).
Ich habe die Wassertemperatur beim Zocken sowohl bei 25L/h als auch bei 100L/h verglichen und das ergibt einen Unterschied von gut 2°.
Insofern macht das durchaus Sinn, da mich beim zocken das lautere pumpengeräusch nicht stört.
Pumpe nach Wassertemp regeln ist eher Quatsch.
Normal schaut man dass man mehr als 40l/h hat und danach sucht man die Einstellung bei der sie lautlos ist.
Die Aussage verstehe ich nicht.
Habe ne D5 Pumpe die nach Wassertemperatur geregelt ist, und zwar Tw <34°C: minimale Leistung (~25L/h), Tw>=34°C: maximale Leistung (~100L/h).
Ich habe die Wassertemperatur beim Zocken sowohl bei 25L/h als auch bei 100L/h verglichen und das ergibt einen Unterschied von gut 2°.
Insofern macht das durchaus Sinn, da mich beim zocken das lautere pumpengeräusch nicht stört.
Wie du schon schreibst: Zwischen 25 L/h und 100L/h liegen nur 2K das ist absolut gering. Zwischen 40L/h und 100L/h dürfte der Unterschied bei dir dann fast unter 1K liegen.
Wenn dein System wegen 2K die Biege macht dann war es vorher schon unterdimensioniert für alle anderen Fälle sind die zu vernachlässigen.
-