• 16.04.2024, 21:15
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

tinect

Junior Member

LEAKSHIELD Leakage + Alarm-Setting

Freitag, 30. Juli 2021, 23:25

Hallo zusammen,

heute kam mein LEAKSHIELD an.
Leider fehlte der die Slotblende mit Fillport :-( Da warte ich mal auf Rückmeldung von aquacomputer.

Ich habe das LEAKSHIELD nun seit ein paar Stunden in Betrieb. Eingerichtet ist es auch.

Meine Fragen:
1. Ist die Standardeinstellung für den Alarm korrekt oder sollte ich diese anpassen? Dieser steht auf "Auslösen über 150 ml/h".
2. Kann ich davon ausgehen, dass "1 ml/h" beim Leakage indicator zu ignorieren ist? Wurde mir eben für ein paar Minuten angezeigt.
3. Sind die Werte aus den Bildern gut?

Viele Grüße
»tinect« hat folgende Bilder angehängt:
  • 1.png
  • 2.png

Montag, 2. August 2021, 10:10

Hallo,
1. Die Standard-Einstellung ist ok.
2. Dein System ist dicht - der Rest sind Schwankungen in der Temperatur.

3. Alles soweit perfekt.
Stell Dir diese Druckveränderung einmal auf einem Manometer eines Druckprüfers vor. Du würdest über Stunden keine Bewegung des Zeigerst sehen. LEAKSHIELD zeigt Dir Änderungen im Bereich kleiner 1/10000 bar/Minute an....
Wichtig ist auch, wie oft die Pumpe nachpumpt.