Hallo,
Die Länge ist wie hier schon ausgeführt unproblematisch. Da gibt es im Forum größere Strecken die überbrückt wurden. (bei mir z.Z. 17m 15x1mm Kupferrohr + 7m 13x1,5mm Schlauch und ca. 2m Schlauch/Hardtube im Rechner)
Die Höhe hatte ich bei mir damals auch, nur umgedreht, Rechner an der Wand Mora am Boden. Von daher denke ich mal umproblematisch. (hier im Forum hat jemand seinen Radiator im Keller und den Rechner, zumindest gehe ich davon aus, eine Etage höher.)
Die Befüllung ist Dein Größtes Problem, wie schon vom Vorredner erwähnt. Wenn das System gefüllt ist und Du dein AGB von unten angeschlossen hast dürfte nix passieren passiert. Da der Entstehende Unterdruck Dein Fluid im Rohrsystem hält. Voraussetzung ist das keine Luft gezogen werden kann. Dieses kannst du auch gut simulieren indem du den AGB seperat mit einer 3m Schlauchschlaufe füllst und diese dann anhebst. Der Unterdruck hält das Fluid im System. (beide Anschlüsse am unteren Port, damit keine Luft gezogen werden kann)
Problematik ist hier die Befüllung, diese muss in "einem Gang" erfolgen da sonnst das Luftpolster im Rücklauf für ein zurück fliesen sorgen würde. Also vom Radiator dann befüllen oder schnell genug nachfüllen.