Mittwoch, 10. April 2024, 07:26

Hallo,
habe gestern ein Update auf X.78 der aquasuite gemacht. Es lief ohne Probleme durch, es gab auch einige Firmware Updates.
Nach dem Neustart des Rechners werden meine beiden Calitemp Sensoren nicht mehr erkannt bzw. angezeigt.
Beide sind am Aquaero 6 LT angeschlossen.

Grüße
morrasen

Mittwoch, 10. April 2024, 07:32

Mach den Rechner mal ein paar Minuten stromlos, das hilft in den meisten Fällen.
Es gibt keinen Ausweg, den ein Mensch nicht beschreitet, um die tatsächliche Arbeit des Denkens zu vermeiden.
Thomas Alva Edison (1847-1931), amerik. Erfinder

Mittwoch, 10. April 2024, 07:34

Danke für die schnelle Hilfe, werde ich probieren und mich wieder melden

Donnerstag, 11. April 2024, 08:01

Rechner stromlos gemacht, danach waren die Calitemp Sensoren wieder da.
Vielen Dank für den Tipp.