Gruss
Ich denka das Hilft Dir weiter:
Ok, also mal 'ne Tabelle...
Beispiel:
Bei Dir zuhause ist es 25°C Warm und auf deinem Hygrometer steht was von 60%...
Laut der Tabelle sind das ca. 15g Wasser pro m³.
jetzt gehst Du zu der Linie wo 100% steht und schaust wo diese line die 15g/m³ linie schneidet - etwa bei 17,5°C
Das bedeutet in diesem Fall darfst Du die kalte Seite deines Peltiers nicht unter 18°C gehen lassen weil es sonst Kondeswasser gibt.
An einem Anderen Tag (z.B. im Winter) hast ca 23°C in deinem Zimmer, aber wegen der Heizung ist die Luft nur ca. 40% feucht...
also sind etwa 10g Wasser in einem m³ deiner Luft. In diesem Fall kannst Du sogar bis 11°C runter kühlen bevor das Wasser tropft...
Es hängt also immer davon ab wie bei Dir im Zimmer das Klima ist. Feste Werte sind deshalb nicht möglich.