Hallo!
Ich kann mich den Vorpostern nur anschließen. Es ist kein Problem bis zu 3! TB 1400 in Reihe zu schalten. Ausprobiert habe ich das zwar nicht mit Cuplex, aber mit drei Einzelsystemen die mit Kühlern unterschiedlicher Hersteller ausgerüstet waren. Alle Kühler waren für 8/6mm Schlauch ausgelegt. Als wärmetauscher kam versuchsweise ein Standardcube mit 15 Durchführungen und ein Airplex zum Einsatz. Der Airplex brachte hier deutlich bessere Ergebnisse. Die Temperaturunterschiede zwischen der ersten und der letzten CPU betrugen bei Normallast 0°C und bei BurnMMX etwa 3°C (identische Boards - GA7ZX - die haatte ich auf Halde
).
Bedenkt man, daß hier bei Vollast rund 220 Watt Wärmeleistung abgeführt werden müssen, ist das ein überzeugendes Beispiel für die Effizienz von Wasserkühlungen.
Achso: Die Temperaturanzeige der Boards ging nicht über 52°C hinaus (BurnMMX). Lüfter auf dem Radiator müssen aber bei diesen Betriebsbedingungen sein!
Viele Grüße
Henrik