• 16.04.2024, 12:20
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Vorfluter und Ausgleichsbehälter

Mittwoch, 30. Januar 2002, 23:01

Also die Dinger bringen ja nur, das man die Luft rausbekommt, und das Wasser leichter rein bringt. Sofern das ding am Höchsten punkt im System ist, oder?

Meine erste Frage: Was bringt dann der Ausgleichsbehälter für die heim?
Irgendwo hab ich gelesen, das der zum Selbständigen entlüften da is... wie kann das gehn am tiefsten Punkt? Da die Pumpe ja da unten stehen sollte...

Und bringt es etwas, einen einfachen Behälter in die Mitte des Systems zu integrieren, mit einem Zu und einem Abfluss um einfach mehr Wasser reinzubekommen, oder entsteht da ein zu hoher druck?
Wenn der für nichts gut, is, was bringt dann der Vorfluter von Zern.at? *g*

Und was benutzt ihr so in euren Systemen außer Pumpe, Raddi und Prezessorkühlern?

mfg und ThX

-GoD|HoferSackal^mn$g|WDH|sg-

Re: Vorfluter und Ausgleichsbehälter

Mittwoch, 30. Januar 2002, 23:16

Hi,
Ein Ausgleichsbehälter sammelt, wenn zu und Ablauf unter dem Wasserstand des Behälters sind, an jedem Punkt des Waküsystems die Luft, die durch diffusion reingekommen oder noch vom befüllen im system ist.
das ist wichtig, weil wenn sich im pumpengehäuse der pumpe Luft sammelt, diese (wenns es eine kreiselpumpe wie die eheims ist) nicht mehr anläuft. desweiteren wird lärm verhindert, wenn kleine luftblasen während des betriebs in die pumpe gelangen.
Auch mindern sie den druck in der Wasserkühlung, der entsteht, wenn sich das Wasser erwärmt und ausdehnt. wenn nur H2O im sys ist, entsteht ein sehr hoher druck, da wasser nicht komprimierbar ist und keine luft da ist, die zusammengedrückt werden könnte und so den druck zu mindern.
bei zu hohem druck können anschlüsse undicht werden, oder sogar schläuche lösen.

Zitat

Und was benutzt ihr so in euren Systemen außer Pumpe, Raddi und Prezessorkühlern?

-->destiliertes Wasser und schläuche ;D ;)

Cu
Dc

PS: Ließ etwas im Forum herum, da findest du antworten auf fast alle deine Fragen ;)
Verwende keine sinnlose Gewalt. Hol einen größeren Hammer.