Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

kony59

Junior Member

Aquaduct MKIII u. Hysterese

Freitag, 20. August 2010, 15:58

Ich wollte mal nachfragen, was in der aquasuite unter Temperatursensoren der Reiter Hysteres in K bedeutet. Wenn ich eine Solltemperatur von 30° einegebe und die Hysterese z.B. auf 2 steht springen meine Lüfter erst ab 32° an und gehen erst wieder bei 28° aus. Ist das normal? Dann müßten man ja immer die gewünschte Auslasstemperatur -2 rechnen. Ist die korrekt? :?:

Freitag, 20. August 2010, 16:01

nein.
Das Wasser darf um 2° (K) nach oben und unten abweichen.
Ist sinnvoll, da sonst die Lüfter alle 5s an und aus gehen würden.

Edith meint: erst nochmal lesen, dann posten

kony59

Junior Member

Freitag, 20. August 2010, 16:18

Meine Überlegung war, wen ich haben möchte, dass die Lüfter bei 30° anspringen sollen, ich als Solltemperatur 28° eingeben muss +Hysterese 2. Zumindest ist das bei mir der Fall. Gebe ich 30° ein dann springen sie erst bei 32° an. Laut telefonischer Auskuft hätte diese sogenannte Hysterese nur Einfluß, wenn es darum geht wann die Lüfter wieder ausgehen sollen. ?(

Samstag, 21. August 2010, 22:47

mal andersherum gefragt, was stört dich dran das die erst bei 32° angehen statt bei 30°?!

kony59

Junior Member

Sonntag, 22. August 2010, 07:01

Im Großen und Ganzen würde es mich nicht unbedingt stören. Aber es geht hier nicht nur um 30 bzw. 32° sonder zu wissen was man einstellen, muß um Lüfter bei einer bestimmten Temperatur zum Laufen zu bringen.

Sonntag, 22. August 2010, 13:56

Hast du doch schon richtig gesehen.
DIe Solltemperatur minus die Hysterese.
Also bei einer Wunschtemperatur von 30, und einer Hysterese von 2 gibst du als Solltemperatur 28°C an.

Gruß
Homie

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Homie2006« (22. August 2010, 13:58)

CPU: AMD Phenom II X4 965 BE | MB: GigaByte 770TA-UD3 | RAM: 8 GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 7-7-7-21 |
GraKa: GeForce 9800 GTX+ | HDD: WD Cavier Black 1 TB | OS: Win 7 Ultimate 64bit
WaKü: Aquaduct 720 mark3, cuplex kryos xt

Sonntag, 22. August 2010, 23:38

Oder stellst Hystere auf 0.5 Grad und hast dann weniger Verzug bis die Lüfter anlaufen.