• 19.04.2024, 19:04
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Aquaduct 720 wenig Durchfluss

Montag, 9. Februar 2009, 22:40

Ich habe heute mein neues Aquadukt 720 von der Post bekommen. Um es zu testen habe ich mit einem kurzen Schlauch Einlass und Auslass verbunden. Bei 72Hz habe ich einen Durchfluss von nur 68l. Im System sind kanz kleine Luftbläschen. Wie schalte ich den entlüftungsmodus ein? In der aktuellen Aquasuite finde ich den Punkt nicht. Schütteln und neigen brachte übrigens auch keine verbesserung.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »weisnichts« (11. Februar 2009, 23:37)

Montag, 9. Februar 2009, 23:36

...du solltest das aquaduct schon mindestens eine stunde auf maximal frequenz laufen lassen, damit die meiste luft / bläschen raus gehen.

ein vollständiges entlüften dauert evtl. mehrere tage bis sämtliche luft aus dem kreislauf verschwunden ist !!!

wenn das aquaduct dann an deinem rechner angeschlossen ist, also die zu kühlenden komponenten dran hängen, geht die entlüfterei noch einmal von vorne los, da ja in den kühler(n) & schläuchen auch wieder luft drin ist.

also ---> GEDULD !!!


P.S. : es gibt keinen eigenen entlüftungsmodus !!!

Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »VeNLooP« (9. Februar 2009, 23:38)

Dienstag, 10. Februar 2009, 07:37

Habe es über Nacht mit 72Hz laufen lassen. Durchfluss ist immer noch unverändert. Machmal springt die Anzeige für ca. 1s auf ca. 80l dann wieder zurück auf 64-68. Geräusche höre ich so gut wie keine.

Dienstag, 10. Februar 2009, 07:41

Hmm, ich habe es genauso gemacht wie du, hatte mit dem 360er XT III aber stets 70Liter bei 53Hz.
Evt liegt das an der doppelten Radiatorenanzahl. Ich denke die Pumpe ist die gleiche.

Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~

Dienstag, 10. Februar 2009, 10:00

Wenn die Pumpe mit einer Last abhängigen Steuerung ausgestattet ist, wie die AS XT dann passt sich die Pumpe an den Durchflusswiderstand an.
Soll heißen, dass da einfach ein paar kühler dazwischen fehlen...

Außerdem sind die Werte doch in Ordnung, 70Liter bei 53Hz sind doch ein guter wert.
Ich habe hier mit 2x AS 3.5 knapp 70l/h was durchaus ausreichend ist.

Wenn du mehr Pumpenleistung willst musst du noch eine AS XT intern dazwischen hängen.

Gruß

PS: Mehr Durchfluss führt nicht zwangsläufig zu einer besseren Kühlleistung! Alles ab 30l/h ist ok!

Wenn es soweit ist werden Wir eine Ankündigung machen. Zeitpläne oder ähnliches gibt es von uns nicht mehr, da einige nicht damit umgehen können wenn es doch mal länger dauert.

Dienstag, 10. Februar 2009, 10:26

Ja, ich bin mit meinem Durchfluss auch sehr zufrieden, habe mit 3 Kühlern 57l/H.
Ich habe nur versucht zu ergründen warum der Threadersteller bei deutlich weniger Durchfluss hat als ich hatte bei Betrieb ohne Kühler.

Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~

Dienstag, 10. Februar 2009, 13:08

Momentan habe ich ja nicht ein Kühler dran. Der Schlauch ist auch nur ca. 30cm. Da denke ich sollte schon ein bischen mehr drin sein als 58l/h bei über 70 Hz! Nach über 10h sollte auch die meiste Luft raus sein.

Dienstag, 10. Februar 2009, 13:09

Sehe ich auch so....

Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~

Dienstag, 10. Februar 2009, 15:12

Der Schlauch ist auch nur ca. 30cm. Da denke ich sollte schon ein bischen mehr drin sein als 58l/h bei über 70 Hz!


Häng doch einfach mal ein paar Kühler in den Kreislauf und dann schreib mal die Werte nieder.
:rolleyes:

Dienstag, 10. Februar 2009, 23:31

Ich habe nun ein EK-Supreme und ein EK-FC4870 CF dran.
Alles ohne Winkelverbinder und mit kurzen schläuchen.
Druchfluss @50Hz=38l
@60Hz=41l
@70Hz=51l
Ich weis das es ausreicht... aber wiso ist es so wenig?

Dienstag, 10. Februar 2009, 23:37

Gräm dich nicht habe das Aquaduct 360 und einen 240er dahinter habe @ 66,6Hz auch nur 59l/h mit 3 Kühlern, das ist normal.
Häng noch ne Aquastream dazwischen, dann gehts vorwärts, brauchen tust du es aber nicht....

Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~

Mittwoch, 11. Februar 2009, 18:33

Ich habe nun ein EK-Supreme und ein EK-FC4870 CF dran.
Alles ohne Winkelverbinder und mit kurzen schläuchen.
Druchfluss @50Hz=38l
@60Hz=41l
@70Hz=51l
Ich weis das es ausreicht... aber wiso ist es so wenig?


du hast den gleichen cpu kühler wie ich, und auch der graka kühler ist identisch mit meinem. (4870 x2)

meine aquaduct 720er läuft zur zeit mit 75hz@ 88-90l pro stunde.

falls du das quaduct nicht sorgfälltig gereinigt hast bevor es an dein system angeschlossen wurde, ist mit großer wahrscheinlichkeit der ek-supreme total zu bei dir !!!

ich musste mein aquaduct 3 x richtig spülen, bis ich sämtlichen schmutz & schwebeteilchen usw. rausbekommen habe. (gift für alle düsenkühler)

Mittwoch, 11. Februar 2009, 22:16

Ich kann die Frequenz nicht über 72 Hz einstelllen. Alle CPU Kühler sind absolut sauber. Auch ohne Kühler, sprich nur mit Schlauch, hatte ich nichtmal 70l @ 72Hz.
Habe schon mehrmals Wasser gewechselt und sauber entlüftet. Kann mir keinen Reim draus machen.

Mittwoch, 11. Februar 2009, 22:42

hmmm, jetzt müsste man halt wissen, woran das liegt.

vieleicht gibt der durchflußsensor bei dir falsche werte durch. (oder bei mir!!)

Mittwoch, 11. Februar 2009, 22:48

das habe ich mir auch schon überlegt...
Mnchmal macht meine durchflussanzeige kurze Sprünge nach oben. Daueren jeweils 1 bis 3 sec. In dieser zeit geht der durchfluss ca 1/3 nach oben.
Von 60l/h auf 90l/h und dann mehrere min auf 60l/h zurück.

Mittwoch, 11. Februar 2009, 22:56

diese sprünge macht mein gerät auch kurzzeitig !! (bis auf 130l min.)

als ich das aquaduct bekommen habe, ist es zum test auch nur mit einem kleinen stück schlauch gelaufen ---> da hat das gerät noch die 80hz gepackt, und das bei über 120 litern pro minute !!

ich glaube, wir nehmen diesen durchfluß-sensor viel zu ernst ---> wie exakt können die werte von einem paar euro teil schon sein ---> die toleranz wird wohl sehr großzügig sein !!

Mittwoch, 11. Februar 2009, 23:01

Ich hab auch nur mit dem kurzen Schlauch noch nie mehr als 73Hz erreicht. Ich vermute mal da ist irgend etwas verstopft...

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »weisnichts« (11. Februar 2009, 23:05)

Mittwoch, 11. Februar 2009, 23:17

ist dir schon aufgefallen, das wenn die lüfter aus sind ---> höhere frequenzen möglich sind.

ich habe mal alle lüfter auf 100% gestellt, und die maximal stabil mögliche frequenz war bei ca. 73-74hz

sind die lüfter wiederum komplett ausgeschaltet, kommt mein aquaduct bis auf 77hz

ohne kühler im system, also im leerlauf ghehen sogar die 80hz

bei 53hz (lüfter aus) zeigt das system noch eine versorgungsspannung von 12,2v an.

bei 75hz (lüfter auf 40%) sinkt die spannung auf 11,6v. (noch gut stabil ---> dieses set fahre ich auch zur zeit)

würde ich bei 75hz+ die lüfter voll aufdrehen lassen, bricht die versorgung auf unter 11,4v ab, und die pumpe geht in den start modus zurück ---> fährt wieder langsam hoch!!

Mittwoch, 11. Februar 2009, 23:33

Kommt vermutlich vom erhöhten Spannungsabfall im Anschlusskabel wenn alle lüfter laufen. Mehr Leistung bedeutet höherer Strom und daraus folgt mehr Spannungsabfall. Habe auch 0.5 Volt weniger Spannung wenn alle Lüfter 100% laufen. Ist ganz normal.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »weisnichts« (11. Februar 2009, 23:35)

Donnerstag, 12. Februar 2009, 09:04

Moin !

Der Durchflussmesser ist doch ein richtiger, analoger quasi wie mit Schaufelrad, der muß doch stimmen.

Ich frage mich woher diese großen Schwankungen kommen, ich habe bei mir auch nur mit Schlauch lediglich 96 Liter geschafft. Von deinen Werten über 100 Litern, noch dazu mit einem Radi mehr ( habe hier nur das 360 ), kann ich nur träumen !

Aber was ist der Grund dafür ?

Dazu habe ich noch dieses Problem :

Komisches Kaltstartverhalten Aquaduct XT 360 Mark III


Grüße
Sascha
~ Twinplex XT di @ Asus P6T Deluxe ~
~ Aqua Computer Aquaduct XT 720 Mark III ~
~ Aquagrafx 295 @ nVidia 295 GTX 648/1620/2600 ~
~ Corsair XMS 3 Dominator 1528MHz / 77721 1T @ 1,66 Volt ~
~ Watercool Heatkiller Cu @ Intel Core i7 920 @ 1,312 Volt / 4000MHz ~