Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

DerM

Junior Member

Probleme mit dem Durchfluss

Dienstag, 24. August 2010, 15:11

Hallo.

Habe nochmal eine Thread mit Fragen u.a. zum Aquaduct aufgemacht, da ich einem anderen Fragenden niht in den Thread quatschen will.

Zum Thema:

Habe schonmal bekundet, dass ich Probleme mit dem Durchfluss habe. Das Aquaduct kam erst aus der Reparatur. Ich hatte es eingeschickt, da die Pumpe nicht pumpte. Es kam zurück mit der Info, dass kein Defekt feststellbar war, aber eine Reinigung dringend notwenig war und durchgeführt wurde. Dass die Pumpe nicht ging, könnte also am festgesetzten Schmutz gelegen haben. Nun gut, es war wieder da mit der Bestätigung, dass alles in Ordnung sei. Nun war mir aufgefallen, dass der Durchfluss plötzlich nur noch 20-25 Liter betrug. Nachdem ich nun "automatische Frequenzeinstellung aktiviert habe, geht die Pumpenfrequenz immer von ca. 40 Hz auf ca. 72 Hz hoch und ich habe einen Durchfluss von ca. 40 Litern. Früher hatte ich 70+ Durchfluss. KA, ob die Pumpenfrequenz da auch im 70er Bereich lag. Wisst ihr, was hier faul ist? ^^

Danke.

Gruß
DerM

Dienstag, 24. August 2010, 15:17

Hast du mal die Impulsrate beim Durchflusssensor geprüft. Evtl. ist die falsch.

DerM

Junior Member

Dienstag, 24. August 2010, 15:40

Hi.

Ich habe hier im Forum schon darüber gelesen. Habe an diesen Einstellungen nichts geändert. Die EInstellung steht laut Aquasuite auf 256 Impulse/Liter. Es hieß in einem anderen Thread schon, dass man 169 Impulse/Liter einstellen soll. Da ging es aber um eine Eheim-Pumpe. Ich wollte den Wert nicht verändern, weil ich nicht weiß, welche Pumpe im Aquaduct verbaut ist und ich nichts kaputt machen wollte. Wollte meinen Beitrag gerade editieren, um die Frequenzangelegenheit noch hinzuzufügen, da hat Shoggy schon geantwortet :-)

Danke :-)

Gruß
DerM

Dienstag, 24. August 2010, 16:07

Man kann bei der Einstellung der Impilse/l nichts kaputt machen.

Dienstag, 24. August 2010, 16:25

Welches aquaduct hast du denn genau? Wenn es ein aktuelles ist sind es afaik 180 Impulse/Liter.

DerM

Junior Member

Dienstag, 24. August 2010, 23:05

Aquaduct 360 MK II(September 2008 erworben).

Nebenbei: Wo kann ich mir denn OS- und Firmware-Updates herunterladen?
Ist das bei Downloads bei Support oder gibt es da noch woanders mehr?

Danke und Gruß
DerM

Mittwoch, 25. August 2010, 00:19

Wenn du in der AquaSuite "Extras" -> "Update Check" wählst, siehst du erstmal, ob deine Sachen aktuell sind.

@Shoggy
Ist der Kalibrierwert für den Durchfluss für bestimmte AC-Geräte festgelegt.
Denn mit der 180 hast du glaube nicht nur mich verwirrt. Bei meinem "neuen" Aquaduct 720 mk3 (vor 2 Wochen bekommen) sind standardmäßig 280 Impulse/l eingestellt.

Ist das nun falsch, oder "neu" ?

Edith meint: Ich hab mal mit 180 getestet. Hab mich da noch nicht groß belesen, warum das so ist, aber ich hab mit 180 Impulsen/l gut 83 l/h Durchfluss; mit 280 Impulsen/l "nur" 55 l/h.
Wenn der 180er Wert nun für das Aquaduct 720 richtig wäre, würde sich meine Situation natürlich positiv verändern ^^

Gruß
Homie
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE | MB: GigaByte 770TA-UD3 | RAM: 8 GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 7-7-7-21 |
GraKa: GeForce 9800 GTX+ | HDD: WD Cavier Black 1 TB | OS: Win 7 Ultimate 64bit
WaKü: Aquaduct 720 mark3, cuplex kryos xt

Mittwoch, 25. August 2010, 09:33

Wenn du in der AquaSuite "Extras" -> "Update Check" wählst, siehst du erstmal, ob deine Sachen aktuell sind.

.....
Edith meint: Ich hab mal mit 180 getestet. Hab mich da noch nicht groß belesen, warum das so ist, aber ich hab mit 180 Impulsen/l gut 83 l/h Durchfluss; mit 280 Impulsen/l "nur" 55 l/h.
Wenn der 180er Wert nun für das Aquaduct 720 richtig wäre, würde sich meine Situation natürlich positiv verändern ^^

Gruß
Homie



Aha, wieso würde sich da die Situation positiv verändern?
Die Situation bleibt doch gleich, nur die Anzeige ändert sich.... :whistling: ^^
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

Mittwoch, 25. August 2010, 11:45

Zitat von »RedFlag1970«

Die Situation bleibt doch gleich, nur die Anzeige ändert sich.... :whistling: ^^

Nänä, das ist mir schon klar ^^
Nur wäre das psychisch eine ganz schöne Verbesserung, zu wissen, dass ich in Wirklichkeit doch gut 30 l/h mehr an Durchfluss habe :)

Stimmts denn nun, oder nicht. 180 oder 280 für Aquaduct 720 mk3 ? :|

Gruß
Homie
CPU: AMD Phenom II X4 965 BE | MB: GigaByte 770TA-UD3 | RAM: 8 GB G.Skill Ripjaws DDR3-1333 7-7-7-21 |
GraKa: GeForce 9800 GTX+ | HDD: WD Cavier Black 1 TB | OS: Win 7 Ultimate 64bit
WaKü: Aquaduct 720 mark3, cuplex kryos xt

DerM

Junior Member

Mittwoch, 25. August 2010, 14:35

Also, ich habe jetzt mal von 256 auf 169 umgestellt. Und siehe da, der Durchfluss ist nun bei gut 60 Liter/Stunde. Also, laut Anzeige, der reale Durchfluss wird ja gleichbleiben. Die Frage ist nun weiterhin, ob 169 richtig ist. Wenn 256 richtig ist, dann hätte ich immer noch ein Durchflussproblem, richtig? 60 Liter/Stunde würde allerdings hinkommen, da ich im Vergleich zu vorher mit 70 Liter/Stunde nun Schnellkupplungen verbaut habe und das AC Double Protect verwende, das ja den Durchfluss etwas mindern soll(hier irgendwo schonmal gelesen). Beides senkt etwas den Durchfluss, also müsste es so passen. Bleibt wie gesagt noch die Frage, welche Impulse/Liter für die verschiedenen Produkte richtig sind.

Gruß
DerM

DerM

Junior Member

Mittwoch, 25. August 2010, 23:34

So, etwas Neues von meinem Aquaduct. Ich schalte soeben den PC ein und plötzlich piept es da. Durchflussalarm. Durchfluss 0,0 Liter. Aquasuite sagt, die Pumpe hat eine Frequenz von 45 Hz. Grafisch dargestellt sieht das so aus auf der Übersichtseite, dass sich die Pumpe quasi gar nicht dreht... Ich denke, hier ist etwas an der Pumpe defekt. Ich muss es schon wieder(vor einer Woche wiedergekommen) einschicken. Habt ihr Erfahrungen, Ideen? Was sagt das Aquacomputerteam dazu?

Gruß
DerM

Donnerstag, 26. August 2010, 08:11

Stimmt den die Realität mit der Aquasuite überein ? Also ist da wirklich kein Durchfluss ?

DerM

Junior Member

Freitag, 27. August 2010, 01:00

Ja, das stimmt überein.- Man sieht, ob es plätschert oder nicht. Seltsam ist nur, dass es jetzt wieder eght und das Aussetzen der Pumpe bis jetzt ein Einzelfall war(zumindest ab dem zeitpunkt, wo das Aquaduct wieder zu Hause von der Reparatur war und die Impulse pro Liter-Einstellung wieder richtig war.

Irgendwie alles sehr seltsam... Ich beobachte es mal weiter.

Danke aber nochmal, dass ihr an meinem Problem interessiert seid und versucht, eine Lösung zu finden.

Gruß
DerM