Also, wenn Dein LEAKSHIELD jeden Tag 1x pumpt solltest Du keine Meldung wegen zu häufigen Pumpens bekommen.
Der Grund für das Nachpumpen ist der Verlust von Unterdruck, es wird Luft in den Kreislauf gesaugt, was auch völlig normal ist, habe ich ja auch genug dazu geschrieben
In der Aquasuite unter LEAKSHIELD->Status->LEAKSHIELD Ereignisse siehst Du was das LEAKSHIELD alles protokolliert, da wird Dir auch der Druck beim Nachpumpen angezeigt.
Mein System verliert ~ 10mbar pro Tag, errechnet aus dem Druckverlust über 7 Tage zu sehen im Protokoll.
Mein LEAKSHIELD pumpt aber auch auf 430 mbar, das hat aber andere Gründe.
Und merke Dir bitte: wasserdicht ist nicht gleich luftdicht
und eine Wasserkühlung ist von der Konstruktion her darauf ausgelegt Wasser drinnen zu halten, nicht Luft draussen
Zum Problem des Alarms beim herunterfahren des Systems kann ich jetzt wenig sagen, wir konnten keinen Grund ausmachen, da er sich von alleine erledigt hat.
Der Verdacht, dass wirklich irgendwo, an einer ungünstigen Stelle, noch eine grössere Luftblase hing, die trotz aller Bemühungen nicht raus wollte bleibt, ich konnte ihn aber nicht verifizieren
Zu Deinen Schläuchen, wenn die genauso flimsig sind wie die Tygon A-60-G 13/10 werden sie sich über kurz oder lang zusammenziehen wenn Du das LEAKSHIELD im Shield-Modus betreibst, ein anderer Modus ergibt für den Dauerbetrieb auch kaum Sinn.
Auch alle anderen 13/10er Schläuche haben es bei mir nicht lange gemacht, selbst die recht harten, weichmachgerfreien, Lebensmittelschläuche aus PVC haben nach relativ kurzer Zeit aufgegeben.
Wenn Du das LEAKSHIELD also dauerhaft nutzen möchtest würde ich 16/10er Schläuche empfehlen.
Zu den Alarmen, wenn Dein System ein ernsthaftes Problem hat merkst Du das sofort, das LEAKSHIELD ist dann nicht mehr zu überhören
Stell es mal auf Shield und mach dann langsam Deinen Ablasshahn auf, dann siehst Du wofür es wirklich da ist