• 23.04.2024, 21:28
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Hort

Junior Member

Fan stop behaviour on Quadro with new firmware

Dienstag, 21. Februar 2023, 15:29

Hello! Recently I've updated my Quadro to the latest stable software and firmware versions (aquasuite X.59 and 1032 firmware). Previously if I unselect "Hold minimum power" and temperature goes below Minimum temperature - fan stops. When temperature goes above Startup temperature - it starts. After update the fan started to behave weirdly - it can stop without reaching Minimum temperature. Sometimes it keeps starting and stopping all the time if difference between Minimum and Startup temperature is 1-2C (without even reaching Minimum temp and changing temperature at all). Tried to reset device to factory defaults, but this didn't help. I have also aquaero 6 LT with older firmware/aquasuite on a different computer and it stops fans only when temperature is lower than Minimum, not somewhere in the middle

Dienstag, 21. Februar 2023, 15:57

Make screenshots from your fan and controller settings.

Hort

Junior Member

Dienstag, 21. Februar 2023, 16:21

The fan starts when temperature is 37 (as expected) but stops at around 36.29, although minimum temp is 35
»Hort« hat folgendes Bild angehängt:
  • Fan1.png

Dienstag, 21. Februar 2023, 16:27

Yout first 3 point are very close to 0%.
Set only the first point too 0, all other > 0

Hort

Junior Member

Dienstag, 21. Februar 2023, 17:06

Yout first 3 point are very close to 0%.
Set only the first point too 0, all other > 0

I have "minimum power in" set as 30% and fan spins at 30% before stopping, so it should be 30 in that case, not 0?

Hort

Junior Member

Dienstag, 21. Februar 2023, 17:18

I've tried your suggestion - and it works now. Last 3 point were indeed 0%. Thanks a lot!

Hort

Junior Member

Dienstag, 21. Februar 2023, 17:50

It should be some kind of bug with rounding - first 3 points were 0%, but 4th - 2.1% already. I would expect 1.x% at least in between, not all 0-s. To get this I used Automatic setup.

Hort

Junior Member

Dienstag, 21. Februar 2023, 17:57

It looks like it's a bug with Manual setup - when I used Automatic setup, I see that at least some of them are not 0-s, but when I try to select them one by one in Manual setup - they are all changed to 0% automatically, except 4th 2.1%