Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

OCTO and Target temperature

Freitag, 9. September 2022, 11:41

I've built a new PC with an OCTO. I used to have the Aquaero 6 LT in my old system with a setpoint controller which worked well.

The OCTO with aquasuite 5.7 just wont work with a target temperature. The fans wont speed up until the target temperature is reached which, of course, leads to an overshoot.
Then there is a sine wave of fan speeds and delta-T. It never settles down.


Changing the preset response speeds or manually adjusting PID has absolutely no effect. The oscillations remain the same.

Remayz

Senior Member

Freitag, 9. September 2022, 14:26

did a few tests, the thing answers correctly.
The fans accelerate to reach the set temperature then it stabilizes. changing the temp setpoint on the fly made it adjust pretty slowly without oscillation for me at least.
What sensor do you use for temp control?