und kann man das auch ohne AE?
also so ca .
tripple radiator 100 W
1080 radiator 400 W
etc.
und hardware genauso?
mfg
die radiatoren schaffen ordentlich was weg.
hauptproblem für die berechung reeller leistungsangaben ist, die mehrfache konvertierung der energiemengen. denn je grösser die differenz zwischen den kühlmedien (luft/wasser) desto mehr effektive leistung hat der radiator.
beispiel:
ACHTUNG sämtliche folgenden zahlen und rechungen sind lediglich musterhaft anzusehen um das schema zu verstehen.
der wasserkreislauf besteht im ruhezustand nur aus cpu-kühler und radiator.
die cpu gibt ca 100W an wärme ab.
die wassertemperatur ist im ruhezustand auf raumtemperatur (20°C)
das wasser kann aufgrund der gegebenen temperatur (20°C) ca 10W/Kelvin-temperaturerhöhung aufnehmen
das system wird gestartet.
durch die 100W der cpu gibt es eine temperaturerhöhung um 10Kelvin auf 30°C. das wasser wird im radiator aufgrund der differenz zur raumluft um 0,267Kelvin/°C aber wieder auf 22°C herunter gekühlt. durch die neue ausgangstemperatur kann das wasser nun nur noch 9W/Kelvin aufnehmen und erwärmt sich auf 33°C der radiator schafft nun aufgrund des wärmeren kühlmediums und der jetzt grösseren differenz zur raumluft eine abkühlung um 0,3 Kelvin/°C also auf 23°C. nun folgt wieder erwärmung - abkühlung - erwärmung- abkühlung - usw
igendwann pendelt sich das system so ein, dass die aufgenommene wärmemenge der abgegebenen entspricht. die eingependelte temperatur entspricht z.b. 24°C/34°C vorlauf/rücklauf
daraus ergibt sich, dass der radiator bei 20°C raumtemperatur diese 100W leistung der cpu abführen kann.
das kann er aber genauso, wenn die raumtemperatur um 5 Kelvin höher liegt. oder wenn raumtemperatur unter 0°C beträgt. in dem fall ändern sich temperaturen im kreislauf entsprechend.
ändert man nun die abzuführende wärmemenge auf 500W (2 cpu's + graka + chipsatz) aber blässt die raumtemperatur auf 20°C verändern sich die temperaturen im vor-/rücklauf, aber der radiator kühlt auch diese 500W weg. dann halt bei anderen vor-/rücklauf werten.
um somit eine qualitativ brauchbare aussage über kühlleistung machen zu können müsste man dementsprechend die umgebungstemperatur und die gewünschten vor-rücklauf-werte ebenfalls definieren. das ist bei uns im wakü-bereich aber wenig sinnvoll, da viel zu viele grössen variabel sind.
man kann lediglich grobe richtwerte vorgeben. siehe 233W/120mm-lüfter wobei selbst diese von der radiatorgeometrie abhängig sind. oder von aktiver/passiver kühlweise.
ebenfalls sollte bedacht werden, dass be einem waküsystem das gesamte system betrachtet werden sollte. auch der schlauch, winkelverbinder usw sind "kühlende elemente" zwar nicht so leistungsstark wie der radiator aber immerhin. wer z.b. 100m schlauch im garten in 2m tiefe verbuddelt hat über ganze jahr konstante 4-5°C wassertemperatur im ruhezustand.
fazit:
bedenkt man sämtliche einflussfaktoren, wäre eine mathematisch korrekte berechung der leistungsangaben zwar durchaus möglich, aber praktisch nicht sinnvoll.
daher ist das ausgehen von richtwerten wesentlich sinnvoller.