Ich will mein Aquaduct 720KT über Aquasuite3 auf Sollwertregler einstellen.
Allerdings habe ich mit folgenden Begriffen Probleme:
P Faktor
D Faktor
I Faktor
Nachstellzeit
Derzeti ist es so, dass der REgler arbeitet, aber immer wenn die Soll-Temp überschritten wird, die Lüfter voll anlaufen. Das ist entsprechend laut. Ich hätte es lieber wenn die Lüfter mit geringerer Geschwindigkeit laufen und erst bei höheren Temp die Geschwindigkeit erhöhen .. das hab ich bisher nicht geschaft. Die Lüfter drehen dzt. mit einer Mindestrotation von 350 rpm ständig.
gibt es irgendwo ein Maual für das Aquasuite? .. Version 2012?
Gibt es denn irgendwo eine Erläuterung, was die Werte P Faktor, D Faktor, I Faktor und Nachstellzeit bedeuten und welche Wirkungen sie haben?
Ich stelle an den Dingern immer ohne Sinn und Verstand rum, bis zufällig ein Steuerungsverlauf herauskommt, der gefällt. Mit ein paar mehr Informationen könnte man mit den Werten sicherlich gute Regler konfigurieren...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »freifallspoiler« (29. Dezember 2011, 12:48)
Ich werde es mal kurz versuchen darzustellen: P Anteil: Verstärkungsfaktor (linearer Anstieg) I Anteil: Integrierender Regler,(integriert die Reglerabweichung auf die Stellgröße auch anhand von nachstellzeit) D Anteil: Diffenzierregler, in Verbindung mit und/oder I Reglern, reagiert auf die Geschwingdigkeit der Regelabweichung Hysterese: Sollwertabweichung