• 28.04.2024, 04:54
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Aquaero-Eingang für externe Alarm-LED

Dienstag, 6. November 2012, 14:21

Hallo Leute, dem Doc ist wieder mal langweilig. Drum kommt er auch schon wieder auf dumme Gedanken, wie z.B. wie schließen wir den Led-Ausgang von was anderem an den Aquaero an? Ein paar Ideen hab ich schon, will mal wissen was ihr dazu denkt.
Hier geht's zum RGBAmp
Hinweis: Der RGBAmp stammt nicht von AC und wird nicht offiziell supported!
Note: The RGBAmp is not an AC product and isn't officially supported.

Dienstag, 6. November 2012, 14:34

Die sicherste Variante ist ein Optokoppler an die Temperatursensor Eingänge. Das kann man dann auch den geringesten schaden anrichten.

Dienstag, 6. November 2012, 14:52

In etwa sowas hatte ich mir auch gedacht, aber das hat einen Kuhfuß: wenn der OC dicht macht, "verliert" der Aquaero den Sensor und evtl. konfigurierte Temperaturalarme lösen aus(stimmt doch oder?). Da muss mindestens noch ein parallelwiderstand dran. Wie hoch würdest Du den ansetzen?
Hier geht's zum RGBAmp
Hinweis: Der RGBAmp stammt nicht von AC und wird nicht offiziell supported!
Note: The RGBAmp is not an AC product and isn't officially supported.

maexi

Senior Member

Dienstag, 6. November 2012, 15:20

6mm?

ich konnte es jetzt nicht lassen. :D

Dienstag, 6. November 2012, 15:57

80°C sind ca. 1.6KOhm, 25°C == 10K.
Also 10K parrallel zum koppler und dann noch mal 2K am in reihe zum Optokoppler.

in etwa so:

Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
Sensor Pin
  |    	|
  |  	Koppler
10K 	|
  |   	2K
  |    	|
Sensorpin

Dienstag, 6. November 2012, 19:17

Ich hatte eher dran gedacht den parallelwiderstand möglichst groß zu machen, grade so dass das Aquaero das Element zuverlässig als Sensor erkennt. Aber du hast recht so geht's auch, und ohne experimentieren und rechnen.
Hier geht's zum RGBAmp
Hinweis: Der RGBAmp stammt nicht von AC und wird nicht offiziell supported!
Note: The RGBAmp is not an AC product and isn't officially supported.