Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

MPS flowsenssor 200

Freitag, 25. Januar 2013, 22:00

habe folgendes problem

mps 200 verbaut un zwar im Rücklauf vor den AGB jetz werde warscheinlich einige sage momentmal im rücklauf ....? ja das soll so sein ich wollte eine Differenz Messung zwischen dem große Gigant und meinem alten kühler herstellen


ich bekomme den Sensor nicht in Funktion, trotz abspeichern der Einstellungen setz er immer wieder aus , wenn ich das Einstellungs Fenster verlasse klappt er weg ich bekomme dann keine Messwerte mehr bei unskalierten Messwerte steht dann eine 0
hinter dem MPS habe ich noch ein Temp sensor drin der misst die Temperatur Direkt im im Kühlmittelstrom ist so ein Ino... tek digs da

wo habe ich ein Fehler drin ? ?(

Mfg sikutux
Blubb

Ich haben den ersten 3360er und er ist noch immer Dicht

Montag, 28. Januar 2013, 08:05

Wenn der Sensor als Durchfluss 0 nnzeigt, ist der Sensor entweder nicht kalibriert (eventuelle falsche Kurve geladen) oder der Durchfluss ist einfach zu gering.
Der Sensor fängt erst bei 40 l/h an Messwewerte anzuzeigen.