ABRA_dG

Junior Member

D5 Pumpensteuerung über Aquaero6 unterschiedliche Werte.

Sonntag, 29. Januar 2017, 08:36

Hallo ich habe nun mein neues System aufgebaut und bin gerade am Einrichten und rumprobieren.

Nun habe ich ein Problem bei der Pumpensteuerung. Ich habe die aqua computer D5-Pumpe mit Aquabus Schnittstelle an mein Aquaero6 hängen und soweit tut das. Nur habe ich abweichende Werte von der Anzeige mit wie viel Prozent die Pumpe und der Einstellung.

Beispiel Die Manuelle Einstellung der Pumpe ist 34%. Die Anzeige des aus der Pumpe ausgelesenen wertes zeigt die Pumpe läuft mit 50%.

EnigmaG

Senior Member

Sonntag, 29. Januar 2017, 09:00

Das passt, 25% ist die Grundleistung. 75% werden geregelt.
75/100*34=25,5%
25,5+25= 50,5% Ausgang