• 24.08.2025, 08:31
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

highbander

Junior Member

Aquaero 5: Schalten die PWM-Leistungsausgänge Vcc oder GND?

Dienstag, 17. Oktober 2017, 13:18

Oder anders gefragt: Was für Transistoren/FETs sind verbaut?
NPN/N-Kanal --> GND wird geschaltet
PNP/P-Kanal --> Vcc (+12V) wird geschaltet

(Ich kann bei meinem AE5 gerade nicht nachschauen, da es so verbaut ist, dass ich keine Sicht auf das PCB habe.)
Diverse Produkte von Aqua Computer in mehreren PCs im Einsatz:
aquaero 4 LCD, aquaero 5 XT, aquaero 5 LT, aquaero 5 LT als Erweiterungsplatine, aquastream XT, poweradjust 2, poweradjust 3, high flow (alte Version), Temperatursensoren (Wasser und Fläche/Luft), aquasuite

sebastian

Administrator

Dienstag, 17. Oktober 2017, 18:24

Die beiden PWM Ausgänge sind High-Side geschaltet. (-> P Kanal).

highbander

Junior Member

Dienstag, 17. Oktober 2017, 23:09

Sebastian,
besten dank für deine Info.
Gemäss Manual sind die PWM Ausgänge mit je 1A belastbar. Gehe ich recht in der Annahme, dass die beiden Ausgänge ungeschützt sind?

Info für andere Interessierte:
Gemäss einem Google Bild sollten es folgende FETs sein: BSP250
Max. Ratings:
- Rdson = 0.25 Ohm
- Id = 3A
- Ptot = 5W
- Tj = 150°C
Diverse Produkte von Aqua Computer in mehreren PCs im Einsatz:
aquaero 4 LCD, aquaero 5 XT, aquaero 5 LT, aquaero 5 LT als Erweiterungsplatine, aquastream XT, poweradjust 2, poweradjust 3, high flow (alte Version), Temperatursensoren (Wasser und Fläche/Luft), aquasuite

sebastian

Administrator

Mittwoch, 18. Oktober 2017, 07:31

Ja, ist beim aquaero 5 je ein BSP250 (ungeschützt) pro Ausgang.

highbander

Junior Member

Mittwoch, 18. Oktober 2017, 08:55

Danke für die Klarstellung.
Diverse Produkte von Aqua Computer in mehreren PCs im Einsatz:
aquaero 4 LCD, aquaero 5 XT, aquaero 5 LT, aquaero 5 LT als Erweiterungsplatine, aquastream XT, poweradjust 2, poweradjust 3, high flow (alte Version), Temperatursensoren (Wasser und Fläche/Luft), aquasuite