Das wäre nur meine letzte Lösung, da ich dann wieder alles neu einrichten müsste.
Glücklicherweise hat sich das Problem aber von selbst gelöst, nachdem ich jetzt meine aquaero 5 XT durch eine aquaero 6 Pro mit aquabus x4 ersetzt habe. Trotz zurückgespieltem Backup zwecks Migration wird jetzt wieder alles sauber erkannt soweit ich sehen kann. Hat sich also erst mal erledigt
Nachtrag: Das ganze Problem wurde möglicherweise durch die Verschiebung der aquabus-Adressen ausgelöst. Nach der Umrüstung auf die poweradjust 3 Platine habe ich ihr eine andere vergeben (obwohl die alte ja frei wurde) und mir war nicht bewußt, daß die Lüfterausgänge scheinbar einen Bezug zur aquabus-Adresse behalten den sie hatten als es das erste Mal zugeordnet wurde. Verschiebt man diese, dann erkennt er sie weder neu noch kann er die alte Konfiguration richtig nutzen. Jedenfalls verschwanden bei mir alle Probleme sofort, nachdem ich dem neuen Poweradjust Modul die gleiche Adresse gegeben habe, den das alte vorher hatte und auch der zweiten Poweradjust an dem der Mo-Ra (hatte ich im Zuge des Upgrades auch umgeordnet) wieder die alte vergeben habe. Es scheint wohl so zu sein, daß man entweder nicht ohne Not an den aquabuss Adressen rumfingern sollte oder dann halt einen Reset machen muss
Jedenfalls läuft jetzt alles wieder perfekt und ich bin sehr zufrieden mit der aquaero 6.