Virtual Software Sensor in Regler verwenden?

Dienstag, 21. Februar 2023, 11:10

Ich bin scheinbar zu alt geworden für die AquaSuite :(



Problemstellung:


Ich möchte mir einen Startboost für die Pumpe programmieren. Bei meiner Pumpe gibt es diesen in den Einstellungen nicht.
Lösungsansatz:


Im Playground einen Virtual Software Sensor erzeugt der über ein
Signalgenerator nen Wert bekommt. Scheint soweit auch zu funktionieren
Problem:

Wie kann ich im Aquaero jetzt nen Regler erstellen, der diesen virtuellen Sensor als Eingang bekommt?

Bei den Reglern steht er als Data-Source nicht zur Auswahl und bei den 8
Software Sensoren finde ich keinen Button um diese auf virtuelle
Sensoren zu mappen.

sebastian

Administrator

Dienstag, 21. Februar 2023, 11:27

DAs geht nur mit Temperatursensoren wenn das aquaero etwas weiterverarbeiten soll.
Dazu musst du deinen Sensor aus der Software erst mal als Softwaresensor im aquaero verbinden/anlegen. Dann kannst du diesen Sensor im aquaero für alles andere weiterverwenden.

m4jestic

Senior Member

Dienstag, 21. Februar 2023, 20:48

Danke Sebastian.
Nachdem ich die Einheit des virtuellen Software Sensors auf "°C" gestellt hatte, tauchte er dann auch in "Data from Aqua Computer service" auf und ich konnte ihn mappen (y)