Da kaum ein System unter Unterdruck absolut dicht ist würde ich es als normal bezeichnen.
Die Frage ist immer wie oft Dein LEAKSHIELD nachpumpt, ich habe noch ein nicht ganz dichtes Fitting im System und daher sammelt sich in meinem Frontradiator über Nacht Luft.
Trotzdem hat mein LEAKSHIELD früher in sehr großen Abständen von mindewstens 5 Tage gepumpt, mein Unterdruck lag da noch bei ~420 mbar.
Seit dem die adaptive Steuerung sauber funktioniert fahre ich einen deutlich niedrigeren Unterdruck, jetzt werden die Nachpumpvorgänge von der periodischen Füllstandsmessung getriggert.
Die Fragen sind jetzt also, wie oft Pumpt Dein LEAKSHIELD, in welcher Zeit sammelt sich die große Menge Luft, von der Du sprichst
Zum Verständnis, Wasserdichtigkeit und Luftdichtigkeit sind ein riesen Unterschied, Luftdichtigkeit bei Unterdruck ist wieder was anderes.
Die Wasserkühlung ist auf Überdruck ausgelegt, da durch die Pumpe ja ein Druck erzeugt wird.
Bei Unterdruck sind drehbare Fittings gerne die Quelle der Probleme, besonders, wenn sie keine gute Qualität haben.
Wenn Du einen Wasseraustritt sehen könntest würde Dein LEAKSHIELD ständig Alarm schlagen, da dann keinerlei Luftdichtigkeit mehr gegeben wäre.