• 27.04.2024, 18:47
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

D5 Pumpen geben SIgnal, lassen sich aber nicht steuern

Dienstag, 5. Dezember 2023, 16:44

Hallo zusammen!

Bisher lief alles perfekt, aber jetzt nach einem kleinen Umbau habe ich folgendes Problem:
Ich bekomme zwar eine rpm Zahl für meine D5 Pumpen, aber egal, was ich einstelle, sie laufen weiter bei 100%:

Woran könnte das denn liegen? Das Kabel scheint ja zu funktionieren?!

Danke und LG

Dienstag, 5. Dezember 2023, 17:27

Hast Du die Pumpe(n) mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?

Dienstag, 5. Dezember 2023, 17:39

Hast Du die Pumpe(n) mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt?

Es sind ganz normale D5 Pumpen, keine D5 Next oder so...
...wie kann man die auf Werkseinstellungen zurücksetzen?
Die Default-funktion ist ja, dass die bei fehlendem PWM Signal einfach auf 100% laufen, also kommt irgendwie kein Signal an. Von der Pumpe zum PC bzw. Octo geht aber ein Signal, ich sehe ja die rpm...
Danke!

Dienstag, 5. Dezember 2023, 18:17

Sorry, dachte D5 next...
... und die Pumpen laufen auch auf 100% oder stimmt einfach die Rückmeldung der Drehzahl nicht

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Peter von Frosta« (5. Dezember 2023, 18:27)

Dienstag, 5. Dezember 2023, 18:36

Sorry, dachte D5 next...
... und die Pumpen laufen auch auf 100% oder stimmt einfach die Rückmeldung der Drehzahl nicht

Die laufen auf 100%, der Flow ändert sich nicht, egal, was ich in der aquasuite einstelle.
Danke und LG

Dienstag, 5. Dezember 2023, 18:47

Hast Du bestimmt schon überprüft aber Tacho und PWM Stecker der Pumpen nicht irgendwie auf dem Octo um 1Pin verschoben und/oder die Buchse im Stecker ist auch nicht zurückgedrückt?
Stromanschluss der Pumpe vermutlich über Molex -> hast Du hier den 12V Strang vom Netzteil geändert beim Umbau?

Mittwoch, 6. Dezember 2023, 09:33

Es ist durchaus möglich das der PWM Steuereingang der Pumpe (Pin 4) oder der Ausgang am Octo/Quadro defekt ist.

Donnerstag, 7. Dezember 2023, 09:34

Hi,
Am Ende war es ein defektes PWM Kabel - nachdem ich jeden Splitter & Verlängerungskabel einzeln ausgetauscht habe, konnte ich das kaputte Teil finden - Danke!