Sie sind nicht angemeldet.
ie ORIGINA Beschreibung von Aquacomputer über den Pumpenkontroler ,Pumpe und deren Bilder Stand = 05 2004 sind ungenügend 
) das das durch ein nächstes firmwareupdate behoben sein wird. durchflussprobleme kann ich ausschließen
Zitat von »Stephan«
Die 3.23A ist eine Firmware in Entwicklung. Der Fehler wird aufgenommen, bearbeitet und in der Final dann behoben sein.
Bitte beachtet, dass die Pumpe auch bei allen internen Fehlermeldungen (Überspannung, Unterspannung, untypische Stromaufnahme usw.) in den 47Hz Modus zurückschaltet. Dies ist ein Sicherheitsfeature. Beim übertackten kann es leicht passieren, dass aufgrund zu hoher/untypischer Stromaufnahme ein Feler ausgelöst wird.
ist meine firmware, und da passiert das gleiche, wie geschrieben.
Zitat
3,21d
-