Sie sind nicht angemeldet.
Thomas_Haindl
God
Zitat von »jaydee«
Die Formel des AE "237-Offset-(44,15-Faktor)*ln(Meßwert) = Wert in °C" ist zwar gut und schön, doch wäre eine Beschreibung des Faktors und des Offsetwertes hilfreicher gewesen.
Thomas_Haindl
God
Zitat von »blubb0r«
loool krass!
... ein Haufen unsinniges Geschwafel gelöscht.
Thomas_Haindl
God
Zitat von »Sebastian«
Die Sensoren werden über einen weitren Widerstand in Reihe an einer 3.3V Referenz betrieben, und die Spannung über den Sensoren gemessen, da ja ein ADC kein Strom sondern nur Spannung messen kann.
Zitat
Intern ist im Aqauero eine Tabelle mit 512 werten der Kennline des Sensors hinterlegt
Zitat
Zwischen den werten in der Tabelle wird linear interpoliert.
Zitat
Wenn ein Temperaturwert von dem Anscheinend realen wert abweicht, dann muss man meist nur den Offset so verstellen, dass Die angezeige Temperatur stimmt,
Zitat
... da die Kennlinie bei allen Sensoren gleich ist.
Thomas_Haindl
God
Zitat von »jaydee«
Auja, mach doch mal bitte![]()
-