Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

grover

Senior Member

Lüfteranlauf

Montag, 20. März 2006, 16:02

Hi,

wie kann ich dem AE das anlaufen der Lüfter bis zur vollen Drehzahl nach dem Booten abgewöhnen? Das nervt leider tierisch, wenn ein HTPC zum aufnehmen startet und man denkt ein Flugzeug hebt ab... Ich versteh zwar den Grund für das anlaufen lassen, aber wäre es nicht einfacher die Spannung nur so lange hoch zu drehen bis tatsächlich eine Drehzahl empfangen wird?

Angeschlossen sind 4x Papst 120mm Lüfter auf 2 Airplex Evo 240. Die sind über 2 Sensoren (Wasser- und HDD-Temp) gesteuert und laufen nach diesem "Testlauf" sowieso nicht mehr...

MfG,
Michael

x-stars

God

Re: Lüfteranlauf

Montag, 20. März 2006, 17:15

Es geht nicht darum, ob ein Drehzahlsignal ankoimmt, sondern wie hoch es max. geht. Nichtsdestotrotz, wenn du auf eine Drehzalabhängige Regelung verzichtest (stattdessen nach Leistung), kannst du die Überprüfung des Signals ausschalten, dann laufen die Lüfter nicht mehr hoch ;).