Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Probleme bei aquastream XT

Freitag, 18. Januar 2008, 23:36

Hallo,

kann mir jemand bei der Einrichtung der aquastream XT behilflich sein? Es geht dabei um die Lüftersteuerung. Der Lüfter schaltet bei einer bestimmten Temperatur ein und kühlt mit voller Leistung runter bis die eingestellte Temp. erreicht ist. Dann schaltet er ab. Minimale und maximale Temp. bzw. Lüfterleistung wird dabei nicht beachtet. Dabei dachte ich erst, die Lüftersteuerung funktioniert stufenlos. Aber aus irgendeinem Grund scheint die Pumpe das nicht mehr zu regeln. Hat jemand ne Idee, warum die Einstellungen nicht übernommen werden.

Gruß
Christoph

Re: Probleme bei aquastream XT

Samstag, 19. Januar 2008, 11:15

wähle mal eines der Profile aus und passe die SOllwert-Temperatur an.
Dann sollte es passen.

Wir werden für die einzelnenen Parameter noch eine ausfühliche Beschreibung nachreichen.
Minimal und Maximalgrenze setzen den Lüfter auf 0% bzw. 100%.

Der Sollwert sollte sich dazwischen bewegen., Dann wird der Lüfter von 0-100% geregelt.

Re: Probleme bei aquastream XT

Samstag, 19. Januar 2008, 15:08

Das hab ich schon versucht. Der Lüfter läuft definitiv nicht an. Bei "Minimalleistung halten" hält die Pumpe die eingestellte Leistung bis zur eingestellten Temp., dann schaltet die Pumpe auf 100 %. Aber stufenlos lässt sich der Lüfter einfach nicht regeln.

Re: Probleme bei aquastream XT

Samstag, 19. Januar 2008, 15:11

dann schreibe doch al deine Einstellungen hier her,.. alles andere ist nur raten.

Re: Probleme bei aquastream XT

Samstag, 19. Januar 2008, 15:22

Temperaturegelung: ein
Sensor: Wasser

Messwert: 36,3°C

Hypertese: 1,5
Sollwert: 35°C
P-,I-,D-Regler: 100

Max. Temp.: 37°C
Max. Leistung: 100%

Min. Temp.: 30°C
Min. Leistung: 0%

Lüfterausgang: 0%, 0V, 0U/min

Re: Probleme bei aquastream XT

Samstag, 19. Januar 2008, 15:32

hallo,
du hast also nur 0.5°C differen zwischen dem anlaufen der lüfter und der 100% grenze.

-> die Regleung arbeitet wenn sollwert +/- hysterese erreicht ist.
setze mal folgende werte:

Max. Temp.: 42°C
Max. Leistung: 100%

Min. Temp.: 25°C
Min. Leistung: 30%

Sobald die Temperatur über die Max. Temp kommt
wird der Lüfter auf 100% gesetzt. Das ist eine Sicherheitsfunktion.

Re: Probleme bei aquastream XT

Samstag, 19. Januar 2008, 17:02

Super. Es funktioniert wieder. Vielen Dank nochmal.