• 30.07.2025, 11:01
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Bulldog2k

unregistriert

Durchflußsensor auf funktion Testen?

Dienstag, 5. Februar 2008, 21:11

Hallo Leute!

Hab gerade meine neue WaKü eingebaut, aber der Durchflußsensor zeigt immer 0 Liter an. Durchfluss ist vorhanden, das seh ich im AB. Kann man den Sensor irgendwie durchmessen ob er funktioniert oder nicht?
Hab den Sensor an ne Aquastream XT Ultra angeschlossen, der Lüfter lässt sich Problemlos regeln.
Kann man die Frequenz der Pumpe auch automatisch nach der Wassertemperatur oder so regeln lassen?

ciao
Bulldog

gr3if

God

Re: Durchflußsensor auf funktion Testen?

Dienstag, 5. Februar 2008, 21:33

Also:
1: In und Out bei dem Dfm beachtet? Ansonsten kann man den ans Aquaero anschliessen und mit sachtem pusten Durchfluss simulieren. Einbaulage? Am besten Wagerecht.
2: Frequenz der Pumpe nach Wassertemp????? Wozu? Wenn es wärmer wird und die Pumpe mehr pumpt wird es nicht kälter insofern ist es nicht möglich.

Shoggy

Sven - Admin

Re: Durchflußsensor auf funktion Testen?

Dienstag, 5. Februar 2008, 21:45

Willkommen im Forum :)

Du musst zuerst den Durchflusssensor aktivieren. Das geht in der aquasuite Software in dem Reiter "Pumpen- und Durchflusseinstellungen". Dort muss die Funktion "Durchflusssensor aktiv" ausgewählt sein. Diese Einstellung über das Menü in die Pumpe speichern und den PC einmal ausschalten da die Einstellung erst nach einem Neustart der Pumpe übernommen wird.

Als Kalibrierwert sollte übrigens 256 einstellt sein falls dies nicht der Fall ist.