Hehe, dass die sofort auf 100% laufen wundert mich nicht.
Du gibst vor, dass die Wassertemperatur bei 25°C gehalten werden soll, was ohnehin schon ziemlich unsinnig ist. Die Anlauftemperatur gibst du mit 27°C vor.
Sobald diese 27°C erreicht sind versucht wiederum das aquaero schnellstmöglich - und das sind nunmal 100% - die 25°C zu erreichen.
Ich würde dir mal eher folgendes vorschlagen:
Lüftermodus: progressiv
Anlaufschwelle: 30°C
Vollastschwelle: 40°C
Hysterese: 2,0
Alarmobergrenze: 45°C