Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

cha0z

Newbie

Aquastream XT Ultra + Innovatek Flowindicator

Samstag, 30. August 2008, 02:06

Schönen guten Abend,

ich besitze eine Aquastream XT Ultra und den Flowindicator von Innovatek. Jetzt stell ich mal die Frage wie ich das Teil denn in der Aquasuite 4.62.00 einstellen soll das ich die Daten auslesen kann. ??? Bitte um Hilfe ;) ;D

MfG cha0z

Max_Payne

God

Re: Aquastream XT Ultra + Innovatek Flowindicator

Samstag, 30. August 2008, 02:40

Hi,

du musst in der aquasuite die Impulsanzahl/Liter einstellen:

[*]Flow-Meter rev 2.0 --> 232 Impulse/Liter


Gruß Max Payne

cha0z

Newbie

Re: Aquastream XT Ultra + Innovatek Flowindicator

Samstag, 30. August 2008, 03:35

Als Kalibrierwert 232 Impulse/Liter sind eingestellt aber da tut sich nicht wirklich was... ???

Anzahl der Messimpulse steht auch auf 232 aber da tut sicht dann auch nichts. Vielleicht hab ich ja irgendeine option oder sowas vergessen? ???

MfG

cha0z

Newbie

Re: Aquastream XT Ultra + Innovatek Flowindicator

Samstag, 30. August 2008, 20:06

Mittlerweile funktioniert es ;D Auf was soll ich am besten die Messimpulse stellen oder ist das egal?