Hallöchen unzwar bin ich jetzt stolzer Besitzer einer Aquastream XT Ultra Version...

Ich bin mit meiner Ausstattung von Aqua-Computer sehr zufrieden! Qualität der Ware ist einfach TOP !!!

Die Pumpe und die Steuerungselektronik ist euch sehr gut gelungen! JEDOCH GIBT ES EINE SACHE ZU BEMÄNGELN.

Ich bin mit der Stabilität der Temperaturwerte unzufrieden!

Bei konstanter Temperatur des Kühlmittels schwanken meine Wassertemps. von der Pumpe um bis zu 2 C° hin und her.
Bei 20°C sind das immerhin 10% Schwankungen...

das ist mir eindeutig zu viel!!!

Ich gebe mal ein Beispiel:

Wassertemp: 23°C konstant
(gemessen mit einen kalibrierten PT100)

Und meine Aquasuite zeigt dann immer Werte zwischen
22 und 24°C an. Das gilt für den internen Wassertemp und für den externen Wassertemp.

Mich würde ja garnicht mal eine Abweichung stören!!!!!
Die könnte man ja mittels Offset beheben ABER
dieses zyklische schwanken geht einen voll auf die Nerven.
Obwohl die temp sich garnicht ändert.
Dann brauch man ja eigentlich kein hochgenauen PID-Regler einsetzen weil wenn der sich an einer periodischen Temperatur hält kann er ja auch nicht vernünftig regeln.


Jetzt meine Überlegung,... liegt es der leicht schwankenden 5-Volt Spannungsversorgung?
Oder an der A/D-Wandler Auslegung selber?

Ich will mich jetzt hier nicht beschweren oder meckern, sondern ich würde mir eine Abhilfe wünschen.

Vielleicht kann man das hier gemeinsam beheben.

Wenn es an einer schwankenden 5-Volt Spannung liegt, könnte man ja einen hochgenauen 5-Volt Spannungsregler verwenden oder?

Oder gibt es eine Möglichkeit von Aqua_Computer aus,
eine Firmware zu erstellen, die das behebt?

Mal eine andere Frage.

Würde es gehen das einen PT100 mit linearer Steigung verwende anstatt die ungenauen NTCs?

Dazu müßte man die Kennlinie der Temps anpassen richtig?

Kann man die über die Aquasite linearisieren?



Über jede Hilfe, jeden Lösungsvorschlag wäre ich sehr dankbar.

Vorraussetzung ich will die Pumpe weiter benutzen weil diese ja sonst perfekt arbeitet!!!! Also ich will nicht mehr umsteigen



Grüßle
Andy


Stephan

Administrator

Re: Aquastream XT Ultra unstabile TEMPS. !!!

Mittwoch, 10. Dezember 2008, 23:23

Schwankungen um +/- 1°C sind sicher etwas viel, aber noch nicht dramatisch. Sie liegen aber weit über den von uns gemessenen typischen Werten.

In der aquastream ist bereits ein sehr genauer Spannungsregler verbaut.
Das größere Problem ist das schwierige Umfeld. Schließlich ist die aquastream ein Elektromotor mit entsprechenden Magnetfeldern und Störungen. Zudem ist die Pumpe meist direkt neben einem Mainboard verbaut das im GHz Bereich sendet....

Verwende die Pumpe mal außerhalb des Rechners. Eventuell sind Störungen aus dem Rechner die einstrahlen. Wenn möglich auch ein anderes NT verwenden. Dann in der aquasuite die Log-Funktion verwenden und mitloggen.

CANMAN

Newbie

Re: Aquastream XT Ultra unstabile TEMPS. !!!

Donnerstag, 11. Dezember 2008, 02:55

Hey vielen Dank für den Tipp!!!

Ich hatte ja zum Anfang am externen Temp.-Sensor eine Temmperaturschwankung um die 28°C....

Ich dachte nur hääää? Gehts noch?

Die Temp schwankte periodisch zwischen 18°C und 46°C...

Schuld war eine Kaltlichtkathode! Die im gleichen Netz hing.

Nachdem ich diesen doofen Konverter abgeklemmt hatte...war es schon mal viel ruhiger!
Dann nur noch die 2 Grad Schwankungen.

Jetzt hängt die Pumpe extern an ein Netzteil.....unzwar nur die Pumpe alleine!

Trotzdem sehe ich im Diagrammverlauf noch Einstreuungen von Temp. -Spitzen....

Ähm ich werde mal versuchen das Netzteil zu wechseln.

Ich bin mir mittlerweile sicher, das es an irgendwelche Einstreuungen liegt.

Kann ich in der Aquasuite permanent mitloggen oder immer nur den aktuellen Wert?
In der XML steht immer nur der aktuelle Wert.

Ansonsten würde ich dir mal ein Logfile zukommen lassen.

Ich überlege ob es irgendwelche vorschaltbaren elektronischen Filter gibt!?

Ach ja ich habe auch bemerkt, dass sowie man den Lüfterausgang regelt, werden auch Einstreuungen in den Temps eingeleitet.

Denke das liegt an den Induktivitäten in den Lüftern?

Hmmm ich versuche mal ein Logfile zu erstellen, weiß nur noch nicht wie ich permament aufzeichnen kann

sebastian

Administrator

Re: Aquastream XT Ultra unstabile TEMPS. !!!

Donnerstag, 11. Dezember 2008, 08:05

Für das mitloggen der Daten muss man die Log funktion aktivieren.
Dann speichert die aquasuite zyklisch alle Daten in eine Datenbank. Aus dieser Kann man dann die Werte als XML Liste Exportieren.