• 26.05.2024, 06:19
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Frage zu Einstellungsassistent

Samstag, 31. Januar 2009, 21:30

Abend zusammen.
Und zwar habe ich mal dein Einstellungsassistent getestet.
Sollwertreglung, 35°, 25°, 45°, 55°, Mittelschnelle Wassertemperaturreglung, 35%
Mein Sensor hat nun die Einstellungen: 35, 2.5, 20, 5, 25, 45, 35

Was bedeutet denn dieses Hysterese, Regelverzögerung und Regefaktor?

Und warum stehe bei deiser Eisntellung bei 36,8° Wassertemperatur immer noch die Lüfter?

Sonntag, 1. Februar 2009, 20:17

Schau mal hier http://www.aquacomputer.de/index.php/handbuecher.html

Da hast Du das Handbuch und die Antworten auf all Deine Fragen. ;)

es ist unmöglich etwas ganz sicher zu machen denn Dummköpfe sind einfach zu erfinderisch

Sonntag, 1. Februar 2009, 23:14

Ein Beispiel
Sollwertregelung
+ Sollwert 30 Grad
+ Hysterese 3 Grad
bewirkt damit der Lüfter bei 33,1 Grad anläuft und bei 26,9 Grad ausgeht.

Regelverzögerung bedeutet, das erst die eingestellte Zeit vergeht, bevor der Lüfter anläuft, wenn ein Regelfall eintritt.
Im obrigen Beispiel: Regelverzögerung 20: Wenn 33,1 Grad erreicht werden, dauert es noch 20 Sekunden bevor die Lüfter anlaufen.

Ähnliche Themen