Sie sind nicht angemeldet.
Xandrus
Junior Member
Xandrus
Junior Member
ich will 3 kanäle unterschiedliche nach EINEM Sensor steuern das ist alles um mehr geht es nicht....
So ich möchte jetzt das ab einem bestimmten Temperaturbereich erstma die unterm Triple angehen dann bei einer höheren Temperatur die am Dual dazu kommen und zum Schluß dann die oben auf dem Triple.
Xandrus
Junior Member
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Xandrus« (19. August 2009, 13:10)
Wie schon gesagt ist die Software nicht in der Lage 3 Kanäle mit unterschiedlichen Reglerwerten für einen Sensor zu steuern!
Xandrus
Junior Member
Diese ganzen Werte müsste man nicht bei der Sensoreinstellung einstellen können sondern einfach bei der Sensorauswahl bei den Lüftern, also wenn man da bei dem Menü seinen Sensor auswählt müsste man diese ganzen Werte da einfach einstellen können
Das ganze hat ja nix mit der Hardware zu tun die ganzen Einstellungen
Xandrus
Junior Member
giantnine
Junior Member
Vielleicht sollte man genau hier mal stärker differenzieren: Was du als "Software" bezeichnest, ist in meinem Verständnis die Firmware des Aquaero. Die Firmware ist sicherlich ganz nah an den Möglichkeiten des Prozessors programmiert. Und hier sind wir bei der Hardware, nicht mehr bei der Software. Ich halte es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Regelung, die du realisieren willst, mit dem Hauptprozessor gar nicht zu realisieren ist. Die Zuordnung von Lüftern und Sensoren ist möglicherweise keine Entscheidung des Software/Firmware- sondern schon des Hardware-Designs gewesen.Der ganze Steuerungskram läuft über die Software... Die Hardware setzt das ganze nur um!
Xandrus
Junior Member
-