• 26.04.2024, 16:49
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Regelmöglichkeiten? XT + AE (USB und/ioder AquaBus)

Dienstag, 10. November 2009, 07:30

Hallo,

irgendwie werde ich aufgrund des Handbuches nicht ganz schlau was Regelungstechnisch alles möglich ist. Ausprobieren, was ich sonst machen würde, ist grad leider nicht Möglich...

Also ich habe, alles in aktueller Revision, eine XT Ultra, ein AE, einen HighFlow Durchflusssensor und diverse Temperatursensoren.

Gerne würde ich wissen ob alle/welche der folgenden Dinge möglich sind:

1) XT + AE beide am USB und via AquaBus Verbunden:
a) Regelung der XT (Frequenz) über am AE gemessene Temperaturen
b) Regelung von Lüftern am AE aufgrund von Tempmesswerten der XT
c) Regelung der XT (Frequenz) über am AE gemessenen Durchfluss (eher eine Frage für 2)
d) Regelung von Lüftern an der XT über am AE gemessenen Temps
e) Regelung von Lüftern an der XT über am AE und an der XT gemessenen Temps.(Also z.B Radilüfter nach Wassertemp und einem Sensor am Cuplex)
f) Leistungsmessung (2 Temps und Durchfluss) wenn ein Tempwert von der XT und einer vom AE kommt.

2) XT + AE beide NUR via USB angeschlossen:
Gleiche Punkte wie oben. Dieser Punkt ist mir besonders schleierhaft und insofern relevant, da die Pumpe evtl. extern verbaut werden soll.


Wäre super wenn Ihr mir sagen könntet was (nicht)geht.Sind ein haufen Kombinationen aber die Antworten würden mir echt weiterhelfen.


Vielen Dank und Gruß,

silasz

Dienstag, 10. November 2009, 08:10

Hallo,
über den aquabus kannst du nur die Frequenz der Pumpe verstellen und einen Temperatursensor an das aquaero übertragen.

Du kannst USB und aquabus gleichzeitig nutzen (was auch sinvvoll ist).
Ein regeln der Frequenz abhängig von der Temperatur ist nicht vorgesehen und nicht sinvoll bei einer Wasserkühlung. (Über die Suche findest du da mehr infos über was warum)
Die Lüfter können jeweils nur über USB und direkt vom Gerät gesteuert werden.

Dienstag, 10. November 2009, 19:06

Hmm,

danke für die Antwort.


silasz

Mittwoch, 16. Dezember 2009, 08:06

Dann grab ich mal den Thread aus...

Habe jetzt die Konfiguration AS-XT + aquaero am laufen.
Das aquaero "sieht" die Pumpe via aquabus und kann die Frequenz auch einstellen, aber
der Wassertemperatursensor den die XT ans aquaero senden soll ist im aquaero nirgens zu finden (aquasuite).

Woran könnte das liegen?

Gruß,

silasz

Tante Edit kann nicht tippen...

Mittwoch, 16. Dezember 2009, 08:27

Du musst in der aquastream einstellen welcher Sensor an das aquaero übermittelt werden soll.
Auf dem aquaero muß eine Firmware >= 4.20 installiert sein.

Mittwoch, 16. Dezember 2009, 08:43

Hab ich alles so gemacht, firmware ist die neueste...

Wo sollte ich den sensor denn finden können?

silasz

Mittwoch, 16. Dezember 2009, 08:52

Der Sensor wird im aquaero als Sensor 5 oder Sensor 6 dargestellt, je nach einstellung.

Mittwoch, 16. Dezember 2009, 08:57

Also kriege ich keine Werte von Sensoren die da drauf liegen?

Habe jetzt den Fall, dass auf der 6 im aquaero wahrscheinlich das Wasser angezeigt wird (kam mir eh verdächtig vor, das die HDDs die gleiche Temp wie das wasser haben :) )

Allerdings bekomme ich auf Sensor 5, wo jetzt der HDD Sensor leigt keinen Wert Angezeigt....

Sind Sensor 5&6 inaktiv, oder nur einer von beiden, oder ...keine Ahnung...

Wo und wie kann ich Einstellen auf welchem Sensorausgang die Wassertemp landet? Oder kann ich das nicht beeinflussen?

Gruß,

silasz

Mittwoch, 16. Dezember 2009, 10:03

Die Busadresse der Pumpe gibt den Senor vor, Adresse 10 (aquastream1) == Sensor 6.