Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Thomas_Haindl
God
Zitat von »jaydee«
Die Formel des AE "237-Offset-(44,15-Faktor)*ln(Meßwert) = Wert in °C" ist zwar gut und schön, doch wäre eine Beschreibung des Faktors und des Offsetwertes hilfreicher gewesen.
Thomas_Haindl
God
Zitat von »blubb0r«
loool krass!
... ein Haufen unsinniges Geschwafel gelöscht.
Thomas_Haindl
God
Zitat von »Sebastian«
Die Sensoren werden über einen weitren Widerstand in Reihe an einer 3.3V Referenz betrieben, und die Spannung über den Sensoren gemessen, da ja ein ADC kein Strom sondern nur Spannung messen kann.
Zitat
Intern ist im Aqauero eine Tabelle mit 512 werten der Kennline des Sensors hinterlegt
Zitat
Zwischen den werten in der Tabelle wird linear interpoliert.
Zitat
Wenn ein Temperaturwert von dem Anscheinend realen wert abweicht, dann muss man meist nur den Offset so verstellen, dass Die angezeige Temperatur stimmt,
Zitat
... da die Kennlinie bei allen Sensoren gleich ist.
Thomas_Haindl
God
Zitat von »jaydee«
Auja, mach doch mal bitte![]()
-