Sie sind nicht angemeldet.
Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Rostiger« (28. Mai 2012, 10:15)
Habe den Durchflusssensor zur zeit neben dem USB angeschlossen. Aber wenn ich ihn in der Software anschalte, geht mir fan 1 verloren. Im Display wird dann unter fan 1 "0rpm 0,2A 100% angezeigt).Hi,
ein an Pos. Fan 1 angeschlossener Durchflussmesser/sensor belegt diesen Anschluss vollständig, über Y-Kabel Lüfter dazuschalten ist nicht möglich.
Ein High Flow Durchflussmesser kann einzeln am AE5 angeschlossen werden, neben dem USB - Anschluss. ( Extr. Anschlusskabel )
Bei der Belegung Fan 2+3 bin ich nicht sicher ob PWM - Lüfter hier arbeiten, Fan4 kann das weil extra Ausgewiesen.
Ist die Belastung sehr hoch versucht das AE zunächst über 100% Leistung am Ausgang das zu kompensieren.
Vorsicht mit Y- Verbindern und Notlösungen an allen Lüfterausgängen!!! vielleicht besser erst 1 Lüfter, dann 1+2, 1+2+3 usw.
Dann mal über weitere Kühlmaßnahmen nachdenken.
In der Suite 2012 Ansichtsseiten kann auch der andere Durchfluss ausgesucht und angezeigt werden.
Dieser Beitrag wurde bereits 8 mal editiert, zuletzt von »Darkx« (28. Mai 2012, 18:16)
Wenn du den Sensor an den "Flow" Anschluß Anschließt, dann ist das Der Durchflusssensor 1, dieser ist IMMER verfügbar. Man kann einen 2ten Sensor an den Lüfterausgang 1 anschließen. Dann kann man aber eben den Lüfterausgang 1 nur noch für diesen Sensor benutzen. -> Das ist auch die Option die du beim Sensor 2 aktivieren kannst.Habe den Durchflusssensor zur zeit neben dem USB angeschlossen. Aber wenn ich ihn in der Software anschalte, geht mir fan 1 verloren. Im Display wird dann unter fan 1 "0rpm 0,2A 100% angezeigt).
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Darkx« (30. Mai 2012, 01:32)
NEIN!Jedoch ist er bei mir unter Durchfluss 2 zu finden.
-