• 23.08.2025, 10:55
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

krass2

Junior Member

Probleme mit dem Poweradjust 2

Sonntag, 25. Dezember 2016, 20:48

Hiho habe Probleme mit dem Poweradjust 2

Das Gerät ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

An dem externen Temperatursensor Anschluss ist in Temperatursensor mit 45C angeschlossen
wenn man nun die Stromversorgung an schaltet fängt das Gerät serschnell an zu blinken an.

Schtartet man nun die Aquasuite wird einem gesagt die Firmware müste aktualisiert werden aber kaum ist die
Meldung dar aktualisiert sich das Gerät und läuft so wie es soll nur die Aquasuite mus neu geschtartet werden.

Wenn man aber die Aquasuite nicht schtartet bleibt das Gerät in diser sonderbaren stellung.

PS.
Wenn der Temperatursensor nur 30C mist läuft das Gerät normal.

Weiß einer was da los ist ?

MFG
krass2

b0nez

God

Sonntag, 25. Dezember 2016, 22:02

klingt sehr nach einem defekten Temperatursensor. Hast du einen anderen Sensor mit dem du das Fehlerverhalten nachstellen kannst?
:rolleyes:

krass2

Junior Member

Sonntag, 25. Dezember 2016, 23:30

Jup 3 verschiedene ausprobiert und 3 verschiedene Poweradjust 2 auch ^^

überall dasselbe dachte zuerst das wäre die Alarm einschtelung die greifen würde.

Aber die sollte erst bei 50c greifen (standardeinstellung) daher habe ich sie einfach mal ausgeschaltet aber das sonderbare phänomen bleibt.

sebastian

Administrator

Dienstag, 27. Dezember 2016, 07:13

Die Platine wird defekt sein.

krass2

Junior Member

Dienstag, 27. Dezember 2016, 09:48

Ist geklärt (ist eine interne schutzfunktion) & danke für die Hilfe ^^

MFG
krass2