Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Storm

God

Schaltung für Nebelmaschine

Freitag, 3. Februar 2006, 16:47

Hi,

ich bräuchte ein mal ganz "blöde" schaltung und zwar:

Will für meine nebelmaschine eine gescheite temperaturregelung bauen. Sollte ungefähr so aussehen:


Heizen bis ca 270°C dann Schalter für die pumpe freigeben
Sobald die temperatur unter 260°C sinkt nacheinzen -> pumpe immernoch frei
Wenn die Temperatur unter 250°C sinkt pumpe sperren


ist das irgendwie möglich?

Mir sind auch andere fertiglösungen recht! Also z.b. experimente mit backofenthemostaten usw...!

ideen??

Mfg Storm
Gruss Storm Merke: Wer jemandem in die Möse beist, ist böse meist!

Wurzelsepp

God

Re: Schaltung für Nebelmaschine

Freitag, 3. Februar 2006, 19:00

Hm, da bräuchtest du im Prinzip nen 3 Stufigen Thermofühler mit 2 Ausgängen.

Oder nimmst 2 einzelne daher, ud schaltest die halt zusammen. Guck mmal bei Konrad oder so. Und vergiss den entsprechenden Fühler nicht, nicht alle können 270 °C messen ;)