Hier die Temperaturen:
Raum: 27
Abluft Server: 34,5
Ansaugluft Server: 30,5
Abluft Schrank: 33,5
Alles in °C
Das ist jenseits von Gut und Böse. In diesem Bereich leiden die Standzeiten bereits deutlich.
Du solltest übrigens dringend die Board-Temperaturen der Server und die Platten-Temperaturen überwachen und entsprechende Alerts/Notifies einrichten.
Ggf. auch per SMS auf die Handies der Entscheidungsträger - das könnte Wunder wirken.
Du kommst langfristig nicht um eine Split-Lösung herum. Alles Andere kostet unter dem Strich nur Geld und Nerven.
Luft-Luft-Systeme fallen schon alleine wegen des Lärms aus.
Ohne genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten ist es natürlich schwer irgendwelche Tips abzugeben. Ein erster Ansatz ist sicher die Lichtkuppel, die man durch eine Alternativ-Konstruktion mit einem aufgesetzten Inverter ersetzen könnte.
Damit hast Du zwar immer noch keine Redundanz (dringend empfehlenswert) - aber es wären vorerst doch schon mal die ersten kW an Hitze aus der Bude raus.
BTW: Hier sieht's inzwischen so aus...
... und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich den letzten Hardware-Defekt hatte.
mfg, Tom
P.S.: Ich bin doch immer wieder erstaunt, welch grundlegenden Dinge bei der Planung und Ausführung von Büros "vergessen" werden.