Um mal eine ganz andere Idee in den Raum zu werfen: Rackspace in nem RZ zu mieten ist keine Alternative?
Hier geht's zum RGBAmp
Hinweis: Der RGBAmp stammt nicht von AC und wird nicht offiziell supported!
Note: The RGBAmp is not an AC product and isn't officially supported.

Freitag, 14. Juni 2013, 09:08

Naja wir haben ja ein halbes Rack, darin sind unsere Live Server.
Die Server hier sind Entwicklungsserver, über SMB Laufwerke gemappt auf denen alles liegt...

Wenn man das ganze per VPN anbinden würde...
Garkeine schlechte Idee.

Bin ich so noch nicht drauf gekommen.

Werde ich auf jeden Fall mal im Hinterkopf behalten.


Achja, ich hab das Thermometer vergessen... Ich kann erst Montag Temperaturen liefern.

Freitag, 14. Juni 2013, 09:17

Nicht vergessen:

Es gibt auch Sicherheitsaspekte, je nach Firma nicht zu vernachlässigen
UND die Performance - hier sollte ein Augenmerk auf die Bandbreite gelegt werden.

VPN ist gut, so gut wie die benötigte Bandbreite auch wirklich stimmt ;-)
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

Freitag, 14. Juni 2013, 09:20

Also ich denke 4Mbit synchron sollten für simple asp script auch auch asp.net vollkommen reichen.
Das NAS mit den Media Daten würde hier bleiben und bei Bedarf hochgeladen werden.

Edith meint: Also nicht das NAS, sondern nur die Daten ;)

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ani« (14. Juni 2013, 09:21)

Montag, 17. Juni 2013, 09:24

Hier die Temperaturen:

Raum: 27
Abluft Server: 34,5
Ansaugluft Server: 30,5
Abluft Schrank: 33,5

Alles in °C

Mittwoch, 19. Juni 2013, 11:59

Hier die Temperaturen:

Raum: 27
Abluft Server: 34,5
Ansaugluft Server: 30,5
Abluft Schrank: 33,5

Alles in °C


Das ist jenseits von Gut und Böse. In diesem Bereich leiden die Standzeiten bereits deutlich.
Du solltest übrigens dringend die Board-Temperaturen der Server und die Platten-Temperaturen überwachen und entsprechende Alerts/Notifies einrichten.
Ggf. auch per SMS auf die Handies der Entscheidungsträger - das könnte Wunder wirken.

Du kommst langfristig nicht um eine Split-Lösung herum. Alles Andere kostet unter dem Strich nur Geld und Nerven.
Luft-Luft-Systeme fallen schon alleine wegen des Lärms aus.
Ohne genaue Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten ist es natürlich schwer irgendwelche Tips abzugeben. Ein erster Ansatz ist sicher die Lichtkuppel, die man durch eine Alternativ-Konstruktion mit einem aufgesetzten Inverter ersetzen könnte.
Damit hast Du zwar immer noch keine Redundanz (dringend empfehlenswert) - aber es wären vorerst doch schon mal die ersten kW an Hitze aus der Bude raus.

BTW: Hier sieht's inzwischen so aus...

... und ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann ich den letzten Hardware-Defekt hatte.

mfg, Tom

P.S.: Ich bin doch immer wieder erstaunt, welch grundlegenden Dinge bei der Planung und Ausführung von Büros "vergessen" werden.

Mittwoch, 19. Juni 2013, 12:42

@Tom_H

also 14° zuzuführen halte ich eneretisch für Sinnfrei.

Die notwendige Energie so weit runterzukühlen steht in keinem Verhältnis des Nutzens.

Ein Server wird 3- 3,5 Jahre alt und da kann ohne weiteres auch bis 20-22° Zuluft gegeben werden.

Irgendwo gab es dazu mal eine Rechnung, ich glaube seitens Google´s REchenzentren findet sich da Interessantes dazu im Netz
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

Mittwoch, 19. Juni 2013, 15:51

Ich habs endlich geschafft...
Mein Chef denkt endlich über die Anschaffung einer Split Klima und den Umzug der Server in die Abstellkammer nach.
Kabel bis dahin liegen, wir bräuchten also "nur" die Server umziehen und die Klima installieren lassen.
Angebote sollten diese Woche noch reinschneien.

Ich mach mir auch Gedanken um die Server...
Aber immer wenn ich was gesagt habe, hieß es nur: "müssen wir uns drum kümmern"

Den letzten Sommer mussten Sie auch unter den Temperaturen leiden.
Ich hoffe das wir in spätestens 2 Wochen eine annehmbare Lösung umgesetzt haben.


Achja, bei uns werden Server älter als 3 Jahre
Der aktuelle DB Server im RZ ist von 2008, da muss aber auch bald mal was neues hin.

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Ani« (19. Juni 2013, 15:53)

Mittwoch, 19. Juni 2013, 17:16

also 14° zuzuführen halte ich eneretisch für Sinnfrei.

isses auch ;)

Das sind Daikin-Verdampfer, die im intermittierenden Betrieb laufen. Das Minimum dürfte tatsächlich etwa bei 14°C liegen - der Mittelwert liegt je nach Frequenz knapp unter 20°C.
Das kann man manchmal auch an der Sägezahn-Kurve in der Grafik erkennen.

Die Werte (Schaltpunkte, Hysterese, Pausezeiten) sind im Laufe der Zeit so angenähert worden, damit die Gehäusetemperatur der Server bei etwa 35°C steht und die Plattenstapel zuverlässig unter 40°C bleiben.

Die Grafik macht ein super-simples Python-Progrämmchen: Es werden nur alle 60 Sekunden Samples genommen - keine Mittelwerte.
Das Bildchen ist auch nur für einen schnellen Blick für's Handy gedacht.

mfg, Tom

Mittwoch, 19. Juni 2013, 22:11

Bin mir nichtmal so sicher ob die 14C so nen riesigen Unterschied machen im Vergleich zu den 20.

Die Abwärmeleistung der Server muss ja so oder so transportiert werden, d.h. die Mehrleistung ist dann mehr oder weniger was über die Wände an den Raum abgegeben wird. Wenn das einigermassen dicke Wände sind respektive isoliert, dann sollte das garnicht so wild sein, zumal es ja nur ein grosser Schrank ist. (Es sei denn natürlich ich hab da jetzt nen richtigen Denkfehler drin)

Hier hatte ein schlauer Fuchs die Idee die Klima-Abwärme über ein paar Kaskaden ins Warmwasser einzuspeisen. Leider nicht bedacht dass im Sommer auch 2000l irgendwann in die Nähe des Siedepunktes kommen. Schon verrückt wenn man hunderte Liter fast kochendes Wasser in den Abfluss gibt nur damit die Rechner laufen