Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Stergi

Senior Member

Donnerstag, 12. November 2009, 22:09

6*40= 240W man sagt bei Spulen bis zum 10fachen im Moment des einschaltens, 2400W, + dann noch die SPule deines Netzteils :D und mit 10A absicherung kann das dann schon knapp werden ^^

Freitag, 13. November 2009, 00:40

Vor Allem, wenn der Sicherungsautomat nicht mehr ganz frisch ist...

Freitag, 13. November 2009, 08:07

sieht alles recht neu aus und is 16A - es hängt natürlich noch einiges im Kreislauf, zwei Rechner etc., aber finds trotzdem übel dass das gleich mal auslöst...

Freitag, 13. November 2009, 08:55

Tja - da sind die Leitungen dann wohl einfach zu gut, wenn sie den Einschaltstromstoß der gesammelten Netzteil-Eingangskondensatoren ungebremst zum Leitungsschutzschalter durchlassen...

Üblicherweise ist in (PC-)Netzteilen primärseitig ein NTC-Widerstand drin, der eben diesen Einschaltstromstoß der Primärelkos begrenzt. Ungebremst ist dann lediglich der Entstörkondensator mit seiner geringeren Kapazität. Bei Schaltnetzteilen kleinerer Leistung, wie für Laptops, TFTs, Drucker usw. scheint mir, als wäre dieser NTC vielfach dem Sparfuchs zum Opfer gefallen. Oder bei einem PC ist der NTC defekt und zu einer Drahtbrücke verschmurgelt, das wäre auch noch eine Möglichkeit.

Helfen die Einschaltstrombegrenzer denn?

Freitag, 13. November 2009, 08:57

sind noch nicht angekommen. Die PCs machen keine Probleme, es sind eindeutig die TFTs. Ab so fünf, sechs Stück gleichzeitig fliegt die Sicherung, weniger scheinen ok zu sein.

Montag, 16. November 2009, 23:45

Nicht die geringste Änderung mit Einschaltstrombegrenzen. Völlig sinnlose Stecker (für 40 Euro das Stück!), Sicherung fliegt genauso.

Dienstag, 17. November 2009, 00:33

Waaas?! Ich bin dezent entsetzt!

Welche Begrenzer hast Du gekauft?

Dienstag, 17. November 2009, 03:47

Dienstag, 17. November 2009, 09:50

Ich habe nix anderes erwartet.

Wenn du eine Phase mit einer Sicherung direkt vom Sicherungskasten abgreifst wirst du diese Probleme nicht haben.
Nimm mal ein Verlängerungskabel und eine andere Steckdose einer anderen Phase als Referenz.
Du wirst sehen, das das Problem dort nicht ist ^^
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

Dienstag, 17. November 2009, 12:33

Nicht die geringste Änderung mit Einschaltstrombegrenzen. Völlig sinnlose Stecker (für 40 Euro das Stück!), Sicherung fliegt genauso.
Ich muss nu grad nochmal fragen
- du hast 6 TFT an einer Steckerleiste
- wenn du diese Leiste einschaltest fliegt die Sicherung weil alle 6 Monitore angehen
- wieviele Einschaltstrombegrenzer hast du denn gekauft? (siehe quote, plural)
- wo ist/sind diese verbaut?

Falls du für jeden Monitor einen gekauft hast kann das ja nicht funktionieren, weil der Einschaltstrom eines Monitors vermutlich nicht kritisch ist, aber der von 6 an der Leiste schon. Sprich, einen vor die Leiste und nicht 6x einen vor jeden Monitor.

Zitat von »Dino«

...lauter spinner ;)
(wehe, das nimmt jemand in seine sig ;))
dino

Dienstag, 17. November 2009, 12:43

Nun, aber der NTC im Einschaltstrombegrenzer sollte eigentlich den gesamten Einschalt-Strom schon ausreichend begrenzen...

Halt mal, wieso schreibst Du 40,- *pro Stecker*, hast Du mehrere gekauft (und wieso 40,- bei ELV kosten die 39,-)? Einer reicht doch - und der kommt vor die Mehrfachdose, in der die ganzen Monitor-Netzteile stecken.

Dienstag, 17. November 2009, 19:20

Zitat

Nun, aber der NTC im Einschaltstrombegrenzer sollte eigentlich den gesamten Einschalt-Strom schon ausreichend begrenzen...
tja, dachte ich auch - leider exakt gleiches Ergebnis wie ohne

ich hab mehrere gekauft, aber natürlich nur einen direkt in der Steckdose vorgeschaltet, das hat schon alles seine Richtigkeit. Hilft nur leider absolut nichts.

Zitat

Nimm mal ein Verlängerungskabel und eine andere Steckdose einer anderen Phase als Referenz.
das versteh ich echt nicht. Die Last vor Hinzuschaltung der 6 TFTs beträgt in diesem Raum 650 Watt. Ein TFT hat 40 Watt. Trotzdem fliegt die Sicherung wenn die dazugeschalten werden. Das müssen ja dann über 3000 Watt sein, die die 6 Netzteile plötzlich ziehen...

Insofern müsste dann ja auch die Sicherung eines anderen Raums fliegen wenn ich sie via Verlängerung dort ansteck? Die 650 Watt Basislast in diesem Raum werden ja wohl kaum den Unterschied machen?

Dienstag, 17. November 2009, 21:11

Probieren geht bekanntlich über Studieren.
Wenn ich die Folgen geahnt hätte wäre ich Uhrmacher geworden.

Mittwoch, 18. November 2009, 02:29

Probieren geht bekanntlich über Studieren.
Da ist was dran. Also Kabeltrommel genommen, in einem anderen Raum angeschlossen (wo sonst absolut nichts Strom zieht) - die Sicherung dieses Raums fliegt genauso.

Nochmal zum Mitschreiben: Die TFTs sind schon paar Jahre alt, aber keineswegs antik oder so. 40 Watt pro Stück, normaler B16-Automat, Sicherungskasten etc. sieht alles recht neu aus. Sicherung geht hoch bei 6 Stück. Einschaltstrombegrenzer, anderer Raum, Kabeltrommel - das alles ändert überhaupt nichts. Bin mit meinem Latein am Ende.

Mittwoch, 18. November 2009, 08:26

Probieren geht bekanntlich über Studieren.
Da ist was dran. Also Kabeltrommel genommen, in einem anderen Raum angeschlossen (wo sonst absolut nichts Strom zieht) - die Sicherung dieses Raums fliegt genauso.

Nochmal zum Mitschreiben: Die TFTs sind schon paar Jahre alt, aber keineswegs antik oder so. 40 Watt pro Stück, normaler B16-Automat, Sicherungskasten etc. sieht alles recht neu aus. Sicherung geht hoch bei 6 Stück. Einschaltstrombegrenzer, anderer Raum, Kabeltrommel - das alles ändert überhaupt nichts. Bin mit meinem Latein am Ende.


JETZT hast du mich wirklich erstaunt!
Mit dem Ergebnis hätte ich wirklich nicht gerechnet ?(
Die einzige Lösung wird wohl sein wirklich dann alle TFTs einzelnd einzuschalten,
was besseres fällt mir nicht ein.
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

Mittwoch, 18. November 2009, 09:36

wieso wundert es dich eigentlich nicht dass die Einschaltstrombegrenzer nichts helfen? Deren Beschreibung liest sich exakt nach dem, was ich such... - helfen aber absolut nichts.

Mittwoch, 18. November 2009, 09:47

Nun, ich halte davon nichts, ganz einfach.

Die TFTs werden über zusätzliche Netzteile geschaltet?

Wie wäre die Idee, einen grossen Trafo zu kaufen um damit alle TFTs zu versorgen?

Deine Vorschlatgeräte kannst du ja hoffentlich zurück geben....
Dann könntest du die Kohle in diese Variante stecken ;-)
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

Mittwoch, 18. November 2009, 09:51

Wie wäre die Idee, einen grossen Trafo zu kaufen um damit alle TFTs zu versorgen?

ich versteh leider nur bahnhof. Einen Trafo? die TFTs haben alle so Netzteile dabei, da geht ein Kaltgerätekabel an der einen Seite rein, und ein dünnes Stromkabel dann raus zum Monitor

Mittwoch, 18. November 2009, 10:50

Netzteile Weg und eine grosses Netzteil dafür hin.

Mal als Beispiel:
Du hast derzeit Netzteile mit 24Volt und 2Amps,
dann kaufst du Dir einen Trafo (Netzteil) mit 24Volt und min 12Amps Leistung und schliesst damit alle TFTs an.
Ist eigentlich recht einfach, Schlussenlich kennen die ja "nur" pus und Minuspol.
Die Kabel (also die dünnen :) ) kannst du ja die vorhandenen nehmen....
Ich finde aber das sich "ich bin in 5 Sekunden mit meinem Ferrari auf 100" immernoch besser anhört als "gestern hab ich mit meiner SSD nen 100GB Pornoordner in 5 Sekunden gezipt"
Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern!

Mittwoch, 18. November 2009, 10:52

die Kabel sind blöderweise nicht abnehmbar, direkt mit dem Netzteil verbunden. Nur die Kaltgerätekabel sind abnehmbar...