Dear visitor, welcome to Aqua Computer Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

Ministry

Newbie

Externe Punpe mit eigenem Netzteil über Relay-Ausgang ein- und ausschalten

Tuesday, July 7th 2026, 1:32pm

Hallo Zusammen,

Ich habe hier einen Aquaero 6 XT der die D5-Pumpe an einem MoRa mit eigenem Netzteil einschalten soll, wenn der Rechner gestartet wird.
Nach dem Shutdown soll die Pumpe auch wieder ausgeschaltet werden.
Für das Schaltsignal habe ich zwei Kabel an PIN 2 und 3 des Relay-Ausgangs angeschlossen.

Womit ich etwas Schwierigkeiten habe ist die Programmierung.
Da auf dem Rechner Linux installiert ist, muss ich die Programmierung am Aquaero selbst vornehmen.

Das eigentliche Relay ist noch nicht zwischen Netzteil und Pumpe gesteckt. Ich wollte erst die Konfiguration passend haben.
Vielleicht kann/möchte ja mal einer drüber schauen, ob das soweit richtig konfiguriert ist.

Vielen Dank
Ministry
Ministry has attached the following image:
  • Aquaero.png

Ministry

Newbie

Wednesday, July 8th 2026, 6:50am

Nochmals Hallo,

Ich bin inzwischen ein paar Schritte weiter.

Alles ist zusammengebaut.
Das Relais lässt sich schalten.
Allerdings habe ich keine vernünftige Datenquelle zur Verfügung.
Alles was ich unter Datenquellen auswählen kann, ist immer Dauerhaft vorhanden. Unabhängig davon, ob der Rechner eingeschaltet ist, oder nicht.
Der Relay-Ausgang ist also entweder dauerhaft ein oder dauerhaft aus.

Gibt es ggf. eine Möglichkeit z.B. das Signal von den Lüftern als Datenquelle einzubinden?
Oder irgendeinen anderen dynamischen anliegenden Wert abzufragen?
Hab da jetzt nichts gefunden, aber vielleicht muss ich ja erst an anderer Stelle etwas einrichten, damit die Auswahl als Datenquelle erscheint?

gruß
Ministry

Ministry

Newbie

Thursday, August 13th 2026, 11:57am

Hallo Zusammen,

Mal eine finale Rückmeldung.

Ich habe es nicht geschafft, eine sinnvolle Datenquelle für das Schalten auszumachen.
Letztlich habe ich im Bios eingestellt, dass die USB-Ports bei Shutdown nicht mit Strom versorgt werden.
Das Ergebnis passt.
Das Relais schaltet sauber ein und aus, ich hätte nur eine andere Lösung direkt über das Aquaero bevorzugt.

Gruß
Ministry

MaxTwister

Full Member

Thursday, August 13th 2026, 12:03pm

Haste aber dennoch cool gelöst :thumbup:
:D

Meine Xbox: Intel i9-14900k Asus ROG Maximus z690 Extreme
G-Skill CL36 DDR5-6000 64GB Nvidia Geforce RTX 4090 Founders Edition
On CachyOS