Aquaero5 lüfter 4 fällt aus

Wednesday, September 12th 2018, 8:38am

hallo
hab schon ziemlich lange den aquaero5 LT Firmware 2009.
jetzt isses so,das der lüfter 4 laut anzeige zb. 9,2V bekommt und mit 78% läuft -- aber es tut sich nix. der lüfter bleibt stehn und dreht sich ned.

gestern lief er mal an-- aber bei 10v nur mit 128 upm-- ?( heute wieder mit 0 upm.....

kam plötzlich.
Kaputt ????
grüßle reinhard

sebastian

Administrator

Wednesday, September 12th 2018, 8:39am

dann mache doch mal einen anderen Lüfter dran.

Quoted

4 laut anzeige zb. 9,2V
Spricht nicht für einen defekt des aquaero, das ist ein gemessener Wert.

reinhardrudi

Junior Member

Wednesday, September 12th 2018, 8:45am

hab ich schon---

am MB anschluß gehn die getesteten lüfter.
hab auch schon zurückgesetzt auf werkseinstellung.

This post has been edited 1 times, last edit by "reinhardrudi" (Sep 12th 2018, 8:47am)

Chris0706

God

Wednesday, September 12th 2018, 8:53am

Hast nen Multimeter? Dann könntest mal nachmessen, ob die 9,2V anliegen.

reinhardrudi

Junior Member

Wednesday, September 12th 2018, 9:17am

auch ne gute idee!!

leider ned-- sollte ich mir mal ausleihen.

Des Kaisers Narr

Full Member

Wednesday, September 12th 2018, 6:01pm

Verhalten sich alle Lüfter an dem Port gleich?

reinhardrudi

Junior Member

Wednesday, September 12th 2018, 9:24pm

ja,alle lüfter verhalten sich gleich-- hab bemerk,das der lüfter aussteigt wenn die drehzahl und spannung nach oben gehn.
nach nem neustart geht der lüfter erstmal an.

This post has been edited 1 times, last edit by "reinhardrudi" (Sep 12th 2018, 11:50pm)

reinhardrudi

Junior Member

Wednesday, September 19th 2018, 10:32pm

jetzt auch der dritte lüfterausgang---- glaub das teil verabschiedet sich...