Bonjour, visiteur, bienvenue sur les forums Aqua Computer Forum. Si c’est votre première visite, nous vous invitons à consulter l’Aide. Elle vous expliquera le fonctionnement de cette page. Pour avoir accès à toutes les fonctionnalités, vous devez vous inscrire. Pour cela, veuillez utiliser le formulaire d’enregistrement, ou bien lisez plus d’informations sur la procédure d’enregistrement. Si vous êtes déjà enregistré, veuillez vous connecter.
moin moin
ich brauchte ja mal wieder was zum spielen .... also ist es eine aquaero5 lt für die gehäusebelüftung geworden
nach einem firmwarereset habe ich sie nun auch gefunden und es läuft soweit
was mich aber wundert ... kann ich jeden lüfterausgang nur zu einem regler zuweisen ?
eigentlich hatte ich ja vor die lüfter einmal auf die cpu und einmal auf die gpu zu legen ... nur irgendwie krieg ich das grad nicht hin oder übersehe irgendwas
danke im voraus
Die Ausgänge lassen sich nur einmal zuweisen. Würdest du versuchen einen Ausgang zwei verschiedenen Reglern zuzuweisen hättest du einen Konflikt da der eine Regler sagt lauf mit 50% während der andere sagt lauf mit 30% (als Beispiel).
Möglicherweise kannst du es über die virtuellen Temperatursensoren tricksen. Da kannst du beide Sensoren verwenden und einstellen, dass der Sensor mit der höheren Temperatur aktiv genutzt wird. So wäre es also egal, ob gerade die CPU oder die GPU höher ist - das aquaero würde dann auf beides gleichermaßen reagieren.