• 17.06.2025, 10:47
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

pablo

Full Member

32 l/H Durchfluß ok???

Freitag, 24. Juni 2005, 00:48

Hi,
bin gerade dabei meine neue AC Wakü einzubauen. Im ersten Testlauf wo alles schon verbaut ist zeigt mir das Aquaero eine Durchflußanzeige von 32 Liter/stunde. Ist das in ordnung???

Die Aquastream ist noch icht übhertaktet, wenn nicht nötog dann mache ich es auch nicht. Gekühlt wird: Airplex Evo 240, Evo 120, AD Dual, Cuplex Evo, Twinnie Chipsatz, Aquagratix. AC Durchflußsensor, Aquatube.
Possi ehemals pablo

Jogibaer_Nr1

God

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Freitag, 24. Juni 2005, 00:54

Das ist vollkommen in Ordnung! :)
erst bei 16l/h sollte man sich Gedanken machen.....

Shoggy

Sven - Admin

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Freitag, 24. Juni 2005, 01:57

Das passt problemlos :) Ich habe bei mir rund 34 l/h.

El_PResidente

Füchschen Alt-Meister

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Freitag, 24. Juni 2005, 07:57

Du koennstest evtl. den Durchflussmesser aufbohren um minimal bessere Durchflusswerte zu bekommen.
Aber das ist bei Deiner Config eigentlich nicht noetig.
32 L reicht gut aus.

El_PResidente
. . . . . . . 19.07.2019 8) 8) 8) 8) :D . . . ... :D 8) 8) 8) 8)

Metzler

Senior Member

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Freitag, 24. Juni 2005, 13:17

langt vollkommen

hab in meinem sys auch 32l/h aber bei 60hz auf der as

Snoopy69_

Newbie

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Samstag, 25. Juni 2005, 07:49

Betreibt ihr Overclocking oder alles default?

Also mit würde 32L/h. definitiv NICHT reichen!
Mom. hab ich ECHTE 2,33L/min = ca. 140L/h. (ausgelitert)
Ich hab lange, ausführliche Messung mit meine Wakü durchgeführt.
Eine Reduzierung von 2,33 auf 1,5L/min. (90L/h.) würde bei mir ca. 1-2°C ausmachen, aber mit nur 0,533L7h...? Oje...

Gerade bei extremen OC bin ich um jedes Grad kühler dankbar.

Viper

Junior Member

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Samstag, 25. Juni 2005, 19:43

HOHOHOHOHOHOHO


Meine Leistet 10 L/min und wenn ich mich net verrechnet habe sind das 600 liter in der stunde^^musste zwar zwar nen seperate leitung rein legen in den pc aber geht.

Also habe am netzteil nen eigenen Kompackt stecker dran gemacht^^

siemens

Senior Member

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 00:09

Wenn du ne Eheim 1046 hast ist das ein bischen viel duchfluss ;D ;D ;D ;D

Auch für ne 1048 wre es viel zu viel! ;)

saUerkraut

unregistriert

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 00:33

Zitat von »Snoopy69_«

Betreibt ihr Overclocking oder alles default?

Also mit würde 32L/h. definitiv NICHT reichen!
Mom. hab ich ECHTE 2,33L/min = ca. 140L/h. (ausgelitert)
Ich hab lange, ausführliche Messung mit meine Wakü durchgeführt.
Eine Reduzierung von 2,33 auf 1,5L/min. (90L/h.) würde bei mir ca. 1-2°C ausmachen, aber mit nur 0,533L7h...? Oje...

Gerade bei extremen OC bin ich um jedes Grad kühler dankbar.




Darf man erfahren wie du das gemessen hast und welche Pumpe du hast?

Erkaeltung

God

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 00:48

Hi!


@Snoopy69_

Und wie sah der genaue Testaufbau aus bei dir ?

@Viper

Selbiges bei dir.

Thomas_Haindl

God

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 01:33

Zitat von »Viper«

Meine Leistet 10 L/min und wenn ich mich net verrechnet habe sind das 600 liter in der stunde

Mit "normalen" WaKü-Komponenten dürftest Du bei diesem Durchfluß bereits die 10 Bar Grenze überschreiten (linear extrapoliert).
Das Zeug fliegt Dir demnächst um die Ohren.

mfg, Thomas

imperator79

God

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 01:51

@Viper
Wozu soviel Durchfluss ??? verstehe ich nicht.
Du musst doch selber merken das ab einem bestimmten Durchfluss keine besseren Temps mehr rauskommen.

Viper

Junior Member

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 02:35

Ich bin jetzt von der theo. Leistung ausgegangen die drauf steht gemessen ahbe ich das noch nicht und werde das auch net machen.Sie ist gut so wie sie ist^^

pharao

Moderator

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 02:42

mal wieder zum allgemeinbilden und nachlesen:
http://www.henrik-reimers.de/kuehlung/pumpen.htm
Gute work-live-balance ist, wenn man von seinem Privatleben erschöpfter ist als von der Arbeit.

tartaros

Senior Member

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 03:01

Zitat von »Viper«

Ich bin jetzt von der theo. Leistung ausgegangen die drauf steht gemessen ahbe ich das noch nicht und werde das auch net machen.Sie ist gut so wie sie ist^^

;D scnr

eine 1046 hat auf ihrem datenblatt auch einen durchfluss von 300 l/h nur hat den keiner in seiner wakü.

ich empfehle dringend den gerade geposteten link oder auch ein wenig stöbern hier im forum!

Zitat

Manche Menschen haben einen Gesichtskreis vom Radius Null und nennen ihn ihren Standpunkt. David Hilbert (1862-1943).
Spieletip für alle Fantasyhelden: Dragon Fantasies

Erkaeltung

God

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 03:06

Zitat von »Viper«

Ich bin jetzt von der theo. Leistung ausgegangen die drauf steht gemessen ahbe ich das noch nicht und werde das auch net machen.Sie ist gut so wie sie ist^^



Es gibt bei Pumpen einen seeeeehr großen Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Die 10L/min erreicht deine Pumpe nur ohne Last. Jede andere Angabe wäre aus der Nase gezogen, weil kein Hersteller weiß wie die Pumpen später eingesetzt werden.

Thomas_Haindl

God

Re: 32 l/H Durchfluß ok???

Montag, 27. Juni 2005, 19:36

Zitat von »Viper«

Ich bin jetzt von der theo. Leistung ausgegangen die drauf steht

Das ist die Fördermenge ohne Gegendruck.
Der zweite Wert (i.A. Förderhöhe) ist der maximal Förderdruck bei NULL Fördermenge.

Kreiselpumpendiagramme sehen etwa so aus.

PC-WaKüs arbeiten in dem grün markierten Bereich.

Zum Thema Durchflußmengen - siehe http://henrik-reimers.de/kuehlung/pumpen.htm#durchfluss

mfg, Thomas