Junior Member

parallel und redundant

Thursday, October 21st 2010, 5:06am

Aufgrund von Problemen mit dem Display des aquaduct 360 XP möchte ich mir ein aquaero 4 zulegen und wahscheinlich zusammen mit Durchflußsensor und Temperatursensor.
Die Frage ist grundsätzlich, ob ich mit dem aquaero eine Art Redundanz erzielen könnte, und ob ich das aquaduct 360 XP auch mit dem aquaero steuern könnte. Ich hoffe, dass das Display vom aquaero. zuverlässig funktioniert!

This post has been edited 2 times, last edit by "Franks" (Oct 21st 2010, 5:08am)

sebastian

Administrator

Thursday, October 21st 2010, 8:59am

du kannst mit dem aquaero Lüfter steuern, aber kein aquaduct.
Dien Problem mit dem aquaduct ist warscheinlich irgendwo in deiner HW Konfiguration zu suchen.

palme|kex`

God

Thursday, October 21st 2010, 10:45am

Ich weis ja nicht so wirklich was du vorhast, aber ne Redundande Steuerung macht in dem Bereich doch garkein Sinn. Wenn dein Display am Aquaduct nit funkst und alle bekannten, selbst anwendbaren Methoden nichts bringen schick das Ding ein.

Wenn du nen Aquaero zusätzlich einbauen willst, kannst dud as natürlich machen, dir muss nur klar sein, dass das AE dann mit dem Aquaduct absolut nichts zutun hat. Also imho irgend wie totaler Schwachsinn.