Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

zdenek

Junior Member

Relay switch not fired on alarm.

Sonntag, 3. Juni 2012, 18:40

Hello,

I have Aquaero 5 with aquasuite 2012 Beta 14 and I have problem with switching of relay. I have configured an alarm to switch relay for 2 seconds, but no action is performed. Relay is constantly off.

Is it a problem with Aquaero or have I missed something.

Thanks

Zdenek

mrpayne

Junior Member

Sonntag, 3. Juni 2012, 20:53

Have you verified the wiring? Manually triggering using AS2012

zdenek

Junior Member

Sonntag, 3. Juni 2012, 22:49

Wiring was ok,but Relay setting in AS2012 was set to "From datasource". When changed to "From event system" all become ok.

Relay is now working when alarm events is triggered.

Thanks
Zdenek