Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.
Wie im Forum beschrieben wird das Aquaero mein Problem seinAlso das AE Verarbeitet alles was du ihm als Impulse/ Liter vorgibst...
Bist du dir Wirklich ABSOLUT SICHER das dein Durchflussensor 492 Impulse je Liter ausgibt?
492x265= 130380 Impulse
Wie viele Impulse AE nun Verkraften kann ... k.a.
Eine Dritte Pumpe ist so hilfreich wie ein Drittes Ei.
Edit: Ohne Düse: Messung möglich ab 60l/h mit 492 Pulsen pro Liter, du hast recht....
Edit 2: http://www.effizienzgurus.de/review/wass…er-roundup.html
und ich komme deutlich darüber OoZitat
Mit dieser Impulsrate ist beim Aquaero wie oben beschrieben nur eine Messung bis zu ca. 258 l/h möglich
also mit 200 Impulse/Liter komme ich auf ca. 170l/h, schätze mal das AE mag soviel durchfluss einfach nicht265 l/h sind etwa 36 Impulse/pro Sekunde... Das ist für nen µController eigentlich nen lächerlicher Wert. Jeder Impuls sollte ja nen Interrupt Auslösen, in der InterruptRoutine muss man dan was hochzählen und über nen Timer könnte man dann den Durchfluss errechnen.
Ob das so gemacht wird weis ich nicht, könnte aber so sein. Du kannst ja mal deine Impulse auf 200 pro liter stellen. Wenn du dann die 3te Pumpe dazu nimmst und der Wert wieder abspackt, dann muss irgendwas vor dem Aquaero im unargen sein, oder aber das AE kann soviele Impulse/sekunde nicht verarbeiten(was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann).
also eine Laing macht: ~ 165 l/hwenn er mit 3 laings und 200Impulse/liter 170l/h anzeigt muesstest du ja real 418l/h haben... Die dritte Laing in Reihe soll also 150l/h mehr durchfluss bringen ? Kommt mir schon nen bissel krass vor aber naja
wenn de 246 Impulse pro liter einstellst musste halt einfach immer nur verdoppeln.
Ich find sein Problem nicht so lächerlich, wie das lächerlich stellen seines Problems von dir.
Wenn er eben 3 Laings einbauen will, dann soll ers halt machen... Was willste den machen, wenn du nen ordentlichen Strudel in deinem AGB haben willst ? wenn du nen 20cm Durchmesser AGB mit 40cm Höhe hast, wirste das mit ner AS wohl nit realisieren können.
----> schlus aus ende... da hilft nur nen andere Durchflussmesser mit deutlich weniger Impulsen/Liter
-