Frage zu Einstellungsassistent

Samstag, 31. Januar 2009, 21:30

Abend zusammen.
Und zwar habe ich mal dein Einstellungsassistent getestet.
Sollwertreglung, 35°, 25°, 45°, 55°, Mittelschnelle Wassertemperaturreglung, 35%
Mein Sensor hat nun die Einstellungen: 35, 2.5, 20, 5, 25, 45, 35

Was bedeutet denn dieses Hysterese, Regelverzögerung und Regefaktor?

Und warum stehe bei deiser Eisntellung bei 36,8° Wassertemperatur immer noch die Lüfter?

Mohrchen

Senior Member

Sonntag, 1. Februar 2009, 20:17

Schau mal hier http://www.aquacomputer.de/index.php/handbuecher.html

Da hast Du das Handbuch und die Antworten auf all Deine Fragen. ;)

es ist unmöglich etwas ganz sicher zu machen denn Dummköpfe sind einfach zu erfinderisch

Okrim

Full Member

Sonntag, 1. Februar 2009, 23:14

Ein Beispiel
Sollwertregelung
+ Sollwert 30 Grad
+ Hysterese 3 Grad
bewirkt damit der Lüfter bei 33,1 Grad anläuft und bei 26,9 Grad ausgeht.

Regelverzögerung bedeutet, das erst die eingestellte Zeit vergeht, bevor der Lüfter anläuft, wenn ein Regelfall eintritt.
Im obrigen Beispiel: Regelverzögerung 20: Wenn 33,1 Grad erreicht werden, dauert es noch 20 Sekunden bevor die Lüfter anlaufen.