• 20.04.2024, 05:37
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Leakshield komisches Verhalten?

Mittwoch, 27. April 2022, 14:09

Hallo zusammen,

ich habe seit gestern einen Leakshield eingebaut ... komme mit dem aber nicht so recht klar. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.

Der Kreislauf ist m.E. soweit dicht. Vor dem Befüllen mit dem EK-Leaktester getestet und seit ner Woche kein Leck. Lediglich der Leakshield ist neu dazugekommen. Nach anfänglicher Einrichtung hat sich der Leakshield bei etwas 0-0,2 mbar/min eingependelt.

Die Probleme habe ich aber immer dann wenn entweder Last auf den Rechner kommt ... dann springt die Anzeige zwischen -20mbar/min und +20mbar/min hin und her oder ich den Rechner ausmache. Wenn der Rechner aus ist, dauert es keine zwei Stunden bis ich einen Alarm habe, der Druck angeblich bei 0 mbar ist, der Leakshield versucht nach zu pumpen aber bei 0 mbar bleibt. Wenn ich dann von "Shield" auf "Release" wechsle, hört man trotz dessen, dass der Unterdruck angeblich bei 0 mbar ist, dass deutlich Unterdruck abgelassen wird. Nach dem das Problem aufgetreten ist, kann ich den Leakshield auch erst wieder nutzen, wenn ich ihn einmal komplett abmontiert und wieder ran montiert habe ... so lange baut er angeblich keinen Unterdruck auf ^^

Als Fehlermeldung erhalte ich:


"Alarm: Leckage durch zu hohen Druckverlust in kurzer Zeit erkannt" und
"Alarm: Luftvolumen im Ausgleichsbehälter zu gering oder Druckausgleichsmembran undurchlässig"
"Alarm: Vakuumpumpe läuft nicht"


Der AGB ist laut Leakshield gemessen zu 78% gefüllt. Augenscheinlich ist da auch noch ordentlich Luft vorhanden.

Hat jemand ne Idee was das ist und kann mir helfen? Solange der Rechner an ist und keine Last auf dem System ist läuft alles einwandfrei.


Danke!


Edit: Jetzt tut der Leakshield auch nach Neumontage und Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen gar nichts mehr. Er hängt im Status "initialisieren".

Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »Pr4x77« (27. April 2022, 15:13)

Mittwoch, 27. April 2022, 15:20

Hier noch ein Ausschnitt aus dem Log:


Quellcode

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
LEAKSHILED 30232-50588
Date: 27.04.2022, 15:20
ID: 35 T: 04.27.2022 15:20 Event: ReleaseRun Mode: Release State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 34 T: 04.27.2022 15:20 Event: CalibrateSensor Mode: Release State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 33 T: 04.27.2022 15:19 Event: ReleaseRelease Mode: Release State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 32 T: 04.27.2022 15:19 Event: ChangeModeRelease Mode: Release State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 31 T: 04.27.2022 15:19 Event: AlarmPumpStall Mode: Shield State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 30 T: 04.27.2022 15:19 Event: ShieldPressureLow Mode: Shield State: Unprotected P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3598 V2: NaN 
ID: 29 T: 04.27.2022 15:19 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Init P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3598 V2: NaN 
ID: 28 T: 04.27.2022 15:19 Event: ChangeModeShield Mode: Shield State: Finished P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 27 T: 04.27.2022 15:19 Event: FillLevelFinished Mode: LevelSensor State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 105 V2: 0 
ID: 26 T: 04.27.2022 15:19 Event: FillLevelError Mode: LevelSensor State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 12 V2: NaN 
ID: 25 T: 04.27.2022 15:19 Event: CalibrateSensor Mode: LevelSensor State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 24 T: 04.27.2022 15:18 Event: FillLevelStart Mode: LevelSensor State: Init P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 23 T: 04.27.2022 15:18 Event: ChangeModeLevelSensor Mode: LevelSensor State: ReleaseRun P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 22 T: 04.27.2022 15:15 Event: ReleaseRun Mode: Release State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 21 T: 04.27.2022 15:15 Event: CalibrateSensor Mode: Release State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 20 T: 04.27.2022 15:15 Event: ReleaseRelease Mode: Release State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 19 T: 04.27.2022 15:15 Event: ChangeModeRelease Mode: Release State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 18 T: 04.27.2022 15:15 Event: AlarmPumpStall Mode: Shield State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 17 T: 04.27.2022 15:15 Event: AlarmPumpStall Mode: Shield State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 16 T: 04.27.2022 15:14 Event: ShieldPressureLow Mode: Shield State: Unprotected P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3596 V2: NaN 
ID: 15 T: 04.27.2022 15:14 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3596 V2: NaN 
ID: 14 T: 04.27.2022 15:13 Event: AlarmPumpStall Mode: Shield State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 13 T: 04.27.2022 15:13 Event: ShieldPressureLow Mode: Shield State: Unprotected P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3595 V2: NaN 
ID: 12 T: 04.27.2022 15:13 Event: ShieldSetpointChanged Mode: Shield State: Init P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 3595 V2: NaN 
ID: 11 T: 04.27.2022 15:13 Event: ChangeModeShield Mode: Shield State: Finished P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 10 T: 04.27.2022 15:13 Event: FillLevelFinished Mode: LevelSensor State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 105 V2: 0 
ID: 9 T: 04.27.2022 15:13 Event: FillLevelError Mode: LevelSensor State: Pump P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: 12 V2: NaN 
ID: 8 T: 04.27.2022 15:13 Event: CalibrateSensor Mode: LevelSensor State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 7 T: 04.27.2022 15:13 Event: FillLevelStart Mode: LevelSensor State: Init P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 6 T: 04.27.2022 15:13 Event: ChangeModeLevelSensor Mode: LevelSensor State: ReleaseRun P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 5 T: 04.27.2022 15:12 Event: ReleaseRun Mode: Release State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 4 T: 04.27.2022 15:12 Event: CalibrateSensor Mode: Release State: Release P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 3 T: 05.03.2021 08:16 Event: ReleaseRelease Mode: Release State: Release P: -7 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 2 T: 05.03.2021 08:16 Event: ChangeModeRelease Mode: Release State: Init P: -7 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN 
ID: 1 T: 01.01.0001 00:00 Event: SystemStart Mode: None State: Init P: 0 P_rate: NaN V_rate: NaN V1: NaN V2: NaN

Mittwoch, 27. April 2022, 16:02

Das ist ein seltsamer Fehler. Könnte an einem defekten Drucksensor oder einer "kalten" Lötstelle im LEAKSHIELD liegen. Ich würde empfehlen den Support zu kontaktieren und das LEAKSHIELD bei uns prüfen zu lassen.

Mittwoch, 27. April 2022, 18:50

Alles klar, danke für die Antwort. Ich habe den Support kontaktiert und auf diesen Thread verwiesen.

Nach mehrmaligen Zurücksetzen sind die Alarmmeldungen weg. Er erkennt den Füllstand mit 78% wieder, aber der Unterdruck wird in keinem Modus erkannt. Ich höre die Vakuumpumpe arbeiten es bleibt aber überall bei 0mbar stehen. Die Pumpe hört auch nicht auf zu Arbeiten, bis ich es manuell wieder auf "Release" setze.