• 28.04.2024, 10:49
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum. Falls dies Ihr erster Besuch auf dieser Seite ist, lesen Sie sich bitte die Hilfe durch. Dort wird Ihnen die Bedienung dieser Seite näher erläutert. Darüber hinaus sollten Sie sich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können. Benutzen Sie das Registrierungsformular, um sich zu registrieren oder informieren Sie sich ausführlich über den Registrierungsvorgang. Falls Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, können Sie sich hier anmelden.

Can't get Curve Control to work in aquasuite for an Aquaero 5 Pro

Donnerstag, 24. Oktober 2013, 07:29

Hi everyone,

I've been scouring the web to see if i can find an answer to my problem. I have an Aquaero 5 Pro, and when I setup a curve controller (in aqua suite), i can't get the fans to engage. I've set my data source as my radiator temp, and then assign my two fan pairs to it. They instantly drop to 0% and I can't wake them up, no matter where i put the curve control temperatures.

Other control types work, IE: Preset Value.

Has anyone run into this? Am I missing something? Do i need to set these and then reset? (idea just came to me as I type this). I factory reseted defaults on both the unit and the aquasuite just in case something wasn't wonky, but to no avail.

I'm the most current Firmware update on both Aquasuite and the Aquaero 5.

Thank you in advance,

Kobgar

Donnerstag, 24. Oktober 2013, 07:39

Screenshots of the controller and fan setting pages would help. What startup temperature is set in the controller?

Resetting is not needed for changing controllers

Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jakusonfire« (24. Oktober 2013, 07:42)

Donnerstag, 24. Oktober 2013, 07:54

Thanks for the help!


I uploaded 3 photos, first of the controller setup, and then of each of those fan banks (2 per Fan in a push/pull). I've been trying to set the minimum of the fans to 30% at a base line temp, around 76 degrees F, and then let the curve go up the hotter it got. I've messed with the fan power at below what the current output of the radiator was just to see if the fans would jump to life, which they did not.

Hope this helps you, and im happy to provide more info.

Again, thanks for the help

Kobgar
»kobgar« hat folgende Bilder angehängt:
  • Fan Problems.jpg
  • Fans 2.jpg
  • Fans 3.jpg

Donnerstag, 24. Oktober 2013, 08:31

In the current version the curve controller cannot use °F as unit. The setup is in °C.
In the next version the curve controller con handle different units.

Donnerstag, 24. Oktober 2013, 17:23

Ah!!!

Good to know, I'll set things back to Celsius tonight when I get home!

Thank you,

Kobgar